机械社区

标题: 普通的水泵在出口要设置止回阀,防止水锤伤害泵。怎么找理由不安装这个止回阀? [打印本页]

作者: quanzhixian    时间: 2024-8-29 09:39
标题: 普通的水泵在出口要设置止回阀,防止水锤伤害泵。怎么找理由不安装这个止回阀?
本帖最后由 quanzhixian 于 2024-8-29 09:45 编辑
, v$ a/ i' `6 R! Z) x5 q: K" U, A! m+ n
普通的水泵在出口要设置止回阀,防止水锤伤害泵。怎么找理由不安装这个止回阀?
! x5 m( ?/ o8 n- _: n事情是这样的:目前我这个设备由于3个月运行1次,一次几个小时而已。还能挑点什么理由说服甲方。. A) W7 `) D. }6 I* r. k' |; t

作者: 东海fyh126    时间: 2024-8-29 09:49
止回阀才几个钱,这个不应该省
作者: leioukupo    时间: 2024-8-29 09:54
等到水锤给你管子水泵全锤坏了,你就知道要不要了
作者: yddbs    时间: 2024-8-29 09:55
水锤伤了泵,又能换新的,建议给回扣说服客户
作者: 东海fyh126    时间: 2024-8-29 10:03
本帖最后由 东海fyh126 于 2024-8-29 10:06 编辑
) X- M1 y2 y- |4 |4 g
! ?" ?* [: \' N# T+ L1 W$ g# X看扬程压差,要是泵上端水量不大,可以考虑不要止回阀。我们有两个泵的储水箱到泵高差3米,就是底阀经常坏,又增加止回阀才正常的。
作者: siralop    时间: 2024-8-29 10:04
不要错上加错,小伤换半瘫
作者: wryp    时间: 2024-8-29 10:11
加了止回阀才有水锤效应。: ?" V4 H: H$ i( s
在阀门关闭的瞬间。阀门、水管都受到冲击压力!
作者: quanzhixian    时间: 2024-8-29 10:41
直接停泵还有水锤么?
作者: 702736    时间: 2024-8-29 11:03
wryp 发表于 2024-8-29 10:11
* M4 L$ G7 [/ w% a3 p1 H3 |9 a加了止回阀才有水锤效应。9 }4 V' i/ |9 d
在阀门关闭的瞬间。阀门、水管都受到冲击压力!

8 y' k; K4 @4 @* j3 c4 M9 L3 P嗯,加了一般的止回阀易有水锤冲击。
8 o, t$ ]! G$ E3 e7 H, L$ }
作者: wer119505    时间: 2024-9-10 11:24
如果是图纸或者标准要求安装,那么你必须安装,若无可以成本或者后期维修费用大说服




欢迎光临 机械社区 (http://www.cmiw.cn/) Powered by Discuz! X3.4