发表于 2019-8-5 10:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁翻柱主体外加装翻柱液位指示器、液位开关及液位变送器。磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当浮球连带磁单 元随液位变化时,使磁性色块(磁翻板)翻转;磁性液位开关在对应液位点动作;同时液位传感器在浮球磁力的作用下,输出标准的变化电阻信号,再经过变送器把电阻信号转换 成4~20mA电流信号输出。
* l1 W6 M; Z+ F, e' L' I" l: Y
1、敲击手压法
经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。
5 g4 W0 A5 G: F- a& t所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮
1 [& I1 G5 I- j. ?! n8 H磁翻板液位计的7个使用注意事项5 t1 g. W  I& I5 W; i
1.的对超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计。
( {3 ^/ V* X2 f2.磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;$ P& D# G& u* n9 W, G$ p
3.当配有远传配套仪表时需做到如下几条:
5 u, x. P+ T. B, L( T# h# y4.应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);0 [4 y( P. J8 K. ~  m' H( N7 t
5.远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;! `# J! i" p: n) O5 l
6.调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外);( C7 n; i) K  ]/ y& x& ?0 w
7.应根据介质情况,不定期清洗磁翻板液位计的主导管清除杂质;

$ D/ k5 q! Y0 i8 w. a5 ]1 k7 {磁翻板液位计配件组装流程
1. 本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液 位计的正常工作;
5 ?+ ^5 N; r( r1 z% K: ?* c% W2. 如用户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等。伴热温度根据介质 情况确定;2 b3 ~* g/ H  m, Q& X
3. 磁翻板液位计安装必须垂 直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗;! q5 Y9 f$ X  D( L: o9 R
4. 介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成卡阻;3 }9 Y. K, t# c" @5 C+ z
5. 使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色;  m$ b- \$ r: ?# }/ [
6. 打开底法兰,装入磁性浮子(注意:重端带磁性一端向上,不能倒装。);( J; K, E5 c2 W) J% Y# t  \, G0 |
7. 调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运 行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球 翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操 作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外);+ O4 ~  z2 L; a! B+ d
8. 应根据介质情况,不定期清洗主导管清除杂质;
8 U; x3 n3 A1 s! p9 s9. 对超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计,需增加中间加固法兰或耳攀 作固定支撑,以增加强度和克服自身重量;
1 M( `6 O9 b, W$ q9 [
10. 磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区 域的急速变化,影响液位测量的准确性;
. U7 w" ]' |& B1 g11. 当配有远传配套仪表(UB或UK )时需做到如下几条:5 h, J* B1 k7 d! q, }7 S; f
a) 应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);. l. ~7 a; C: p7 P1 c
b) 远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;2 m- Y. L( H  j- i( z" s- l
c) 远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上;: T* R  F' f! l. Z4 B+ f" c5 O
d) 远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线zui好单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电 缆敷设;6 ?1 N' f9 s3 A$ P  T4 W
e) 接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能 正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。
$ e3 h1 q( A5 y" p2 U. }" I
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-5 15:22:33 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2019-8-5 22:55:54 | 显示全部楼层
挺实用的方法!