传感器输入接法
# _2 b& G3 t0 G9 R" r$ N9 E: ]6 Q三菱(型号分类不是很了解)                      pnp  源型    公共点接24v负极                npn    漏型   公共点接24v正极   
; [. Y4 }9 `8 y9 H: ^' N2 c西门子 200smart                                        pnp  漏型    公共点接24v负极                npn    源型   公共点接24v正极
0 }. x; j3 y# A) t" C9 R
; ^5 _& A1 g9 `, A0 y, P$ b这样理解对不对?
+ `$ k$ _) V# `& P! p$ ~2 g7 P6 g# \* b3 y
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-11 16:32:43 | 显示全部楼层
这样理解是没有问题的。
! ^9 W/ K, Q' _$ p/ P3 o
发表于 2019-7-11 19:42:26 | 显示全部楼层
楼主理解正确。1 M& {4 p% L. u" G3 t
如果上PLC的话,选择两者公共端一致。
发表于 2019-7-12 10:45:02 | 显示全部楼层
可以这么说。。。