用solidworks分析风管变形,结果形变极小

[复制链接]
发表于 2018-12-7 07:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位,用solidworks计算一个人截面为3.5x2.5m,壁厚1.5mm的风管,外表面附加1500Pa的压力之后,位移最大点只有0.1mm这是为什么?我用sap2000计算法兰处会有10mm的变形
( l, W  l# W9 P! l$ t

( R' w7 E; S" h( S& c7 E) @

; N$ H0 K  @% K3 @5 P( b
2 v! d( ]6 a0 a2 {
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-7 09:10:00 | 显示全部楼层
1、材质、材质、材质9 q' i' `+ L% i2 A$ r' A1 N- B
2、压强是均匀加载到表面的,而力是加载到某个区域的,要区分好
0 N5 d( s4 G. r* j. k
发表于 2018-12-7 10:12:58 | 显示全部楼层
楼上正解
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-7 13:24:57 | 显示全部楼层
没用sw分析过流体,不是应该设置介质黏度,因子,摩擦系数的嘛
 楼主| 发表于 2018-12-8 13:16:46 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-12-7 09:10
/ [$ B7 w6 g3 v6 @- V: n0 @1、材质、材质、材质
2 H3 U& g' c0 k2、压强是均匀加载到表面的,而力是加载到某个区域的,要区分好
" B% v1 V: ]! l1 q0 C
你好 我是加了1500pa的压强到壁板上的,应变现在只有0.3mm,不知道为什么。我在sap上面做了均布载荷,角钢法兰那边有1cm多的应变
 楼主| 发表于 2018-12-8 13:17:29 | 显示全部楼层
yayibasang 发表于 2018-12-7 13:246 o3 z8 X/ p- N' O/ q
没用sw分析过流体,不是应该设置介质黏度,因子,摩擦系数的嘛
* D0 R9 M- ?, {; M0 ]' j3 |. \
没有用流体,用了均部的压强
8 X% r  Q$ P/ K$ i3 Z
 楼主| 发表于 2018-12-8 13:18:14 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-12-7 09:10
- X: A. J2 [. a  ]1 ?  l: {1、材质、材质、材质
, D- B' B  ~8 [2、压强是均匀加载到表面的,而力是加载到某个区域的,要区分好
4 _- C: V, r" I# O
ansi 304我记得是 这个材质
5 ~4 w$ Z9 I6 L6 L
发表于 2018-12-9 21:06:04 | 显示全部楼层
风管分析应考虑风管法兰的对称性受力,法兰面不受压强作用