台达PLC应用50问题集333、20EX的4个模拟通道是不是每个通道都有电压输入和电流输入啊?
* V v% T9 W0 {/ E) \2 D) ]( @3 K" I3 g# N; A S# C. [
为什么说明书上20EX的端子配线图只看到第一通道有电流输入?1 F% N, |9 N; e/ e6 j: J! H& V1 j
3 Z2 x# l/ S% B8 ~% t
是不是说明书上有错3 K! f# ? i) H* h
4 ~; L: s n& b' u, Z
答:20EX的4个模拟通道每个通道都有电压输入和电流输入
; X0 t+ d: }1 |, A: v# ?& g5 _; E" P- t# w
$ i: A, L+ W- n2 E, g& ^8 T4 J
34、台达那种模拟量模块可以输出双极性啊?' @/ P4 x! R O% @9 m* g4 r5 J7 v
3 N- r& B! J9 a答:目前只有SX主机自带的AO可以。$ y5 a; ~/ h. ?8 L6 T! W. L
. I: Z( o( G8 ]- `3 w+ |! K
% `. G: K+ S7 ?* C8 c; x: c6 p' g* G4 D$ j2 F* F. x
35、三线式传感器与台达PLC如何配线?8 d( Z" x. v, @0 u9 E( w8 C
! b4 u0 x3 \$ ]! I( ^3 i0 _! {答: 6 T- U' X, B9 g) v K1 k a0 u. c0 c
' U9 w; R, n8 F0 W7 i3 p
* u) k2 m% c1 u& i
! \+ w8 K( A4 s; v* j' e36、请教M1261的用法?
% l& @; C k: I
( `, v( R* k ~) Q. y( e; _答:M1261为高速计数器外部复位模式指定的标志位,仅用在EH的硬件高速计数器用外部X点作复位输入点时,且仅可以用在C241~C254上。
( ?( ~& D. o9 p0 H
' Q% e& h, s; F- `; J1 W 外部X复位点=ON,计数器被复位,且M1261=ON,则将DHSCR复位比较结果输出(Y被复位)。9 {) Y8 c3 t; Q6 `/ _
0 S: g# e1 `7 N( {% ?) s
外部X复位点=ON,计数器被复位,但M1261=OFF,则DHSCR复位比较结果不输出(Y保持原来状态)。
" S. E0 L: l. G# t+ Z* e8 I( ?) A7 { H; h, I& {7 o$ t2 P
例如下面的例子:, u! x8 Y9 ] }7 l+ q4 Q
' C, X! R! T+ }3 D$ I7 oLD X1/ y5 V, F, ?3 G4 w0 i+ R+ R# m
& B8 J# M1 L$ i/ PRST C251( d* S% \7 N% p* n9 G
- _# ~! b1 W9 g! V( k
" z6 a" V* P9 R9 r1 f2 X6 f
# x" ^; i B% [; g5 KLD M1000
" B7 K/ o2 a8 r2 `& @( i6 P. n0 i, S6 [8 P+ n
DCNT C251 K500
" ?- w: M, i. n' Q! y8 T& t; \8 w; P& X' C
# S* i$ q1 T) \
( [7 L+ i$ V0 G# sLD M1000" W' t7 P1 O; h s+ I! Z$ _) R( Z
, ~9 j; r$ l9 \3 J6 X/ E
DHSCR K0 C251 Y10
, q. ^; m$ c# t' E! w# C) M' I" r- S/ G
) f' {" i1 V% f( @; |/ L9 W4 A9 u9 W$ l9 f4 l" X$ m* Q4 v, d& l
1、 C251外部复位的输入点是X1+ E' {% [' w$ J/ Z: j' y; D
! Y8 w% z( D) p$ s+ w9 H. j
2、 假设Y10为ON
- g( ^& h0 o5 b5 m u7 n+ ~4 }8 t+ |% a/ H$ B4 p6 ?4 _
3、 当M1261为OFF时,X1为ON,C251的现在值为0,且C251为OFF,这时DHSCR指令执行。因为没有加或者减的计数输入,比较结果不会输出,即不执行Y10的复位动作,Y10依然为ON
- t3 A5 |; B, U
+ V$ s7 Q7 I& B9 e W8 C9 C4、 当M1261为ON,X1为ON,C251的现在值被清零,且C251为OFF,这时DHSCR指令执行。虽然无外部的计数输入,但仍然会将比较结果输出,即执行Y10的复位动作,Y10变为OFF。
1 w8 z$ i8 F S
! D# X' v: i/ y" a( n0 K
i' o- q8 x2 V8 W
& S5 ~2 ~6 d+ V$ A! y' f" a37、我用台达文本带西门子PLC,用的是RS232,波特率是9600,一共用了34个页面,其中有一些页面里有静态文字,数值输入,数值显示及交替按钮等9个元件,8个系统换页,当翻页时,交替按钮的更新速度需要7秒钟,也就是说,得需要7秒钟才能更新状态,我又试了RS485,波特率是9600时可以通讯,但是反应速度没有改变,又用波特率19200试了,出现了通讯逾时.用RS232,19200也出现通讯逾时.
# {* f! }5 f3 B$ _) ?2 m+ V1 }4 d8 y1 G, G8 v- g3 _- Y
我要问的是:为什么用19200波特率就会出现通讯逾时呢?# [) s8 l! q: N8 m+ [
! A7 w# r# e! u怎么才能把文本的反应速度提上来呢?
" |" J. O# ~* E& P2 Y# }( x$ F' [! ]
请各位高手指点一下?: N+ f: q7 }4 E1 Q# K( e$ H
; \$ Q, N7 i4 T
答:你的数据量不是很大,应该不会慢的这么离谱的,要7秒?台达PLC默认的时9600,你把文本设置成19200,没有改变PLC的波特率,当然就出现通讯逾时。对于PLC的COM1要设置D1036为通讯的参数设定。具体你可以参考《PLC手册》2-68页。最高可以选择115200的速度。, r2 P7 x& t5 \+ @* h
* T' e- ~7 m% O* U4 x% u
0 ^. C$ D9 O6 T2 F* `5 V' u! O# j3 [) X3 X8 G2 ?
38、本人刚接触台达PLC
, X8 x5 Z2 \6 t5 e0 k3 N2 U+ U; ]. }1 R
像DVP32XP01R与DVP32XP11R有什么区别
0 q/ |* i6 a" a2 @7 m6 Z. t; V0 g' S) L4 I) k+ c% x& k5 Q
资料书上面写的是01是L TYPE ,11是H TYPE,
4 q# k4 W& i! ]. V0 } H! | \6 l/ t( B# o
H TYPE与L TYPE是什么意思?
# J- H9 B, {) N- J( k: C) y* p( N. k/ e
答:H TYPE与L TYPE是指PLC的尺寸区别。" l N! k% o6 Z( h& y5 q
3 t1 Z' L% |8 A4 r' a( i j2 m3 u8 f) e$ [/ ^. U
% l# z0 `& _0 w$ J4 F, ?8 ~0 n7 d& l
39、DVP-10SX时间中断的具体时间怎么确定,就是说,如果我想要60S执行一次中断?
( M. s4 M- b% Y$ { U+ F) i
/ Y, _4 O/ e5 H# D+ `答:作个60ms的定时中断,在中断程序中对一个D做INC,当这个D等于1000的时候(这时60S时间到),就执行本来在60s中断中要执行的程序。9 B8 J! Q; ~6 N- S6 x
# @: K/ L6 f/ X/ z
, T$ q* m: x' J& `* k2 S- h- J4 R# n% |: f6 ^( N- w
40、SX提供2AI,但只有一个公共端,请问可以一路接电压,一路接电流吗?
/ R+ W8 d+ ^4 u4 `4 n% F
8 H: w5 r2 X6 ]: j答:可以。
* `$ M# v+ c, B" Y/ m) ?) |& j/ x+ l; A8 J1 J9 p. n
, k8 y% B8 P6 R/ a
4 H5 y! V4 a5 g! V- |6 r41、我的模拟点输入(DVP-10SX本机)接收的是4-20mA的信号,是0-100度的量程,怎么转换为测量的温度?, R; }& P/ A+ A/ o; s
1 Q# {1 q7 i B0 W8 A+ f# a
答:SX提供2AI、1AO。是双极性的,即输入-20mA~20mA的电流,对应为-2000~2000。, S" \+ l# x" F# M. n7 Y
9 G6 K1 [% Q7 y' d; K
4-20mA即对应400~2000,自行用线性变化成0~100就可以了。注意:SX不能极性AD线性调整。. L0 m0 [6 {3 z+ W$ F8 A! _9 f
: Z7 D: H* F2 d* E' a8 {, J
4 J3 V; T4 d7 j( G# ?. k% q5 U+ n( v( ?+ D' P
42、请问:PLC密码怎么设置啊?老是提示我不正确,怎么回是,大家怎么设的?
- R7 Q" K3 G6 Y& E: j, h! ^# x* s. K& F5 Q5 Y' M
答:你设置密码的时候你查看一下设置密码栏的下部,如果你看到‘密码锁定’的时候,密码已经设置了,你下一部点击跳出菜单的取消项就可以了。如果你看到的是‘密码解除’字样的话,说明密码没有设置上。
/ O' g2 T! @. [- `4 R- d0 l) g+ @( M, e' D8 Q9 b Z0 R" _: e( v
; u; _ ^! U. b# E9 W& p; Z2 ]* {4 f6 c3 Q( r% g" s: b
43、在DVP系列编程软件2.08 <通讯>栏里有一<装置监控>可监控以后怎样停止监控呢?( s) Q& S; p, r, t9 h
- G; @$ g9 s" k' E! \
我现在没办法,只好关掉软件再重新启动!
4 p7 t- o! C3 I6 E' `. W, r
0 M2 d6 g( d; p% m3 B E答:只要进入了装置监控窗口,就执行监控,在这个窗口不能停止对PLC的监控。若要停止监控,则要进入梯形图窗口,鼠标在窗口中,双击 出现“是否停止监控”对话框,选择“是”。, u5 G: u0 N2 L, \
! m! ~" I& q G7 @. U& Z- n
或者把鼠标移到窗口右上角,点击关闭就回到梯形图窗口了
' d3 |% H. S0 z$ Q0 z3 [9 J. o# X% o' f F
) L. w( I7 D$ g, N; c# J& X. f; n7 u/ H
44、上个月,我买了台台达EH-32MR.PLC编程调试好后新用,发现断电后错误灯亮,但程序没掉没错,何解?多次试均一样!
+ y8 h$ Y( f, {9 ]. l. \. F. s# @* F; B( y" ?9 k7 e; Y3 ~& j* F
答:当前台达的各个型号的PLC都做了韧体升级。升级后的PLC都是这样,这是PLC在回存一些数据,比如掉电保存之类的,这是很正常的现象。老版本韧体的PLC端点后ERROR也会亮,只不会非常短暂,有时候发觉不到罢了。
" p. f0 z& h! D* }9 N
: Y; r1 C V. m7 c5 E
6 k, n" T) b( `. Q0 ]9 Q- Y& d' u0 j! n& w2 t4 y5 ]( B! h
45、DVP-PCC01怎么用?只一个按钮(ERASE)和开关(WR/RD)5 @0 p1 p6 |6 n+ ]6 J6 ~5 w
% i9 Q, S+ l) B& o" z答:相当于U盘,不过只能复制PLC内部的东东(包括PLC程序,M,D,文件寄存器等等),可以快速的将PLC里面的数据(包括PLC程序,M,D,文件寄存器等等)备份,或将备份在该模块里面的数据从一台PLC复制到另外一台PLC。原来的DVP256FM卡(类似于该模块的功能)只有EH才有,而这个模块台达全系列PLC都支持(连接通过编程口)。! r, U- ?+ ]) S" E7 h# s$ _ n
6 r, c8 D& z( Q. t& e
: Y2 G" g& j6 n! H& ]* f4 v
/ a, J9 G; @9 C46、我用了一台DVP-16EH主机,并扩展了一块DA模块,DA模块是另外供的电源,如果上电时DA模块比主机慢的话,最后主机不会运行,故障灯会亮??有什么好的解决办法避免这种情况吗?
# b5 W2 K4 K" R3 B" z" H8 t' U. p, h" H& P c% {' d6 S
答:主機上電後大概會延遲3秒,才會對擴充機進行操作,這個延遲時間也就是為了保證擴充機在主機開始操作之前准備好,如果你的主機與擴充機用同一個電源,應該沒有問題。
5 M+ f N3 w; l( E$ T7 ^2 b- B0 W3 H+ k; o
检测扩充模块的两个时机:PLC Power Off--->On;PLC Stop--->RUN: m2 F6 Q/ u1 F/ E; L
- ^3 s: Q& t0 e3 M2 U
; V* s% u/ K" K) Y
/ p+ U6 R) k6 C# l, R0 ~* I3 h47、为什么要用HSCS HSCR指令?
$ q9 M% W- ^7 I( r M
7 P3 ]: k' n9 c7 c答:^_^。这是比较后立即输出啊,不受扫描周期的影响。
! Z& L/ b) z9 y: k! |7 ]5 I0 G
& c0 [8 K/ `* @. U! r2 |' m% P d* Q& H0 U9 e
2 @0 G+ e8 U% u$ d$ m# g ]48、台达PLC的中断类型都有那些啊?
% v. h5 w. T+ ^8 K8 _1 H2 S; r& y6 p
答:外部输入中断
' W- G0 `; c3 r8 {$ U0 h
3 ~$ t. x* [1 f$ o4 U. u+ M5 r3 Q9 C% t定时中断' \3 W- P I0 F4 ?5 J9 I& D9 [
9 ]8 ]; K7 Q2 o, I" }
通讯中断9 e9 ^% P- n1 o1 y6 M& p- _
/ I1 }+ O# e* }高速计数到达中断; {. o- n' U# Y. J# }' B
& i8 q( Z$ u$ f* Y" z, P2 q* F
脉冲输出中断。
# L }# j8 i/ _0 v9 y+ ~& T8 k
% S$ b7 l" P; D8 a# g" ]9 k% P! f# `- g, ^- g2 B
- O+ U# W) ~; }* h0 U
49、目前台达各个极性都能扩充到多少DI/DO啊?0 t* C% |. y9 W$ A, C
& L' h7 m' Y( i3 k" S* [& b6 U- i( B
答:EH可以扩展到512点,其他机种可以扩充到256点。" Y! V8 c& p E8 h) H; e5 B
o% O3 u1 ^: ?) u9 i
: \# m4 z) N0 R: r# {- P: H
+ b5 J( `: B$ N$ j& h+ }) B# P
50、我想要AB相脉冲的输出,台达那些机型支持啊?9 [& c0 D! }: F9 Z$ f& K' }% a
" V t4 N7 {) i; I1 x
答:EH/SA/SC/SX。 |