热处理电炉集散控制系统

[复制链接]
发表于 2008-8-11 20:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我去年为单位开发了一套热处理电炉集散控制系统,采用日本岛电FP93智能温控仪表作为下位机(当然,也支持其他厂家的同类产品),用VB编写的控制系统程序,采用工控机实现上位控制,上、下位采用RS-485总线通讯,通讯介质为屏蔽双绞线。
9 Q+ G* g, `* g5 G& U/ t整个系统具有人员管理、设备管理、仪表再线设置、实时温度曲线显示、历史曲线查询、打印、热处理工艺专家系统、工艺流程数据记录等等功能。
! X$ \6 J8 b. i4 y8 C: q3 W$ [1 ?5 I* Y4 v( E* Y. e
[ 本帖最后由 zhousir 于 2008-8-11 20:41 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-8-11 20:43:11 | 显示全部楼层
费了九牛二虎之力才传了这几张程序调试时的界面截图,还有几个窗口界面传不上来。
 楼主| 发表于 2008-8-14 09:58:53 | 显示全部楼层
看来老鹰坛主把这个帖子挪到这还是有点不合适,虽说是和热处理相关的,但主要技术点还是和自动化控制比较接近,大家都不感兴趣,没人跟帖!
发表于 2008-8-15 07:35:35 | 显示全部楼层
zhousir网友好!
2 S% V- w7 p7 N! ^.* C/ l3 l6 G6 w# Z' \
你的这套“热处理电炉集散控制系统”做的非常好,在向你表示祝贺的同时有问题要问:
" Z$ l$ U: J2 o/ D.
# g0 ]- V# i! I# @1 q1?:我注意到这套系统你采用的是工控机。我们知道计算机是相通的,只是工控机温度、防干扰等
: q+ s3 Q6 L1 |9 o" T% D" L性能更高一些罢了。
! F6 R: I/ H2 x& o6 ]  S我想知道的是:如果,将你这套工控机主板上所有的“卡”拆下,按装到普通PC机上,理论上讲,应该  u6 ?! A0 \( K
也能应用,不知是否可以?
0 a! `1 W# Y* s3 |.) m! o- C/ u1 H9 A' m. }" R9 s
2?:你采用的工控机是多少总线的?主频、内存、硬盘等硬件指标是多少?与普通哪种型号的PC机比较接近?! B% W4 O( n, N" ]5 T# D
.
! H+ p- [  O% i1 o0 \3?:主板上的插槽是哪种类型的?与哪个档次的PC机比较接近。
4 O! R6 c3 p. x, G.. Z( i3 W9 A! s4 G- P
4?:你的这套系统下位机采用的是“采用日本岛电FP93智能温控仪表”,此应该是一个独立的数据处理系统性,
( S" j' S# H, p/ J2 f+ ~  ?应该能完成模拟量的采集,A/D--D/A转换,如果该仪表向上位机传输“100度”(摄氏)这个温度值的话,是那一
6 n! Q. d( i; H个具体编码值?
! b9 T7 K2 V, E$ \0 k4 f4 o* k4 G.
; X) a5 i  h9 A5?:做为集散控制,各程序中的温度值,应该由上位机设定,而做为下位机的智能仪表本身也可以独立设值,& |6 b, o- R" s  r
这个地方是否存在干涉?; a# b3 t# Y) s6 R5 M$ Z; W" k
.
' x8 V7 {8 y, }: g; |是的,你说的对,此帖应该放在工控版块。" s7 k2 E, }& o# ?
.' _8 y  i# C7 o- Y2 ^- Z
谢谢!( [9 z; _8 r1 x, s& q
.
* q6 p$ n* V: G7 P  fsyw  080815---07.35
 楼主| 发表于 2008-8-18 18:34:58 | 显示全部楼层
回孙老前辈:) Q4 e" |" Q* K, M7 P* p
    1、不用工控机,直接采用普通PC就可以,只是用工控机稍好!可价钱也高多了。
: N* i1 W2 x1 g# O" J+ ?6 Z5 z3 |        2、其实,我就是采用的普通商用机,现在能用的电脑基本都能用。 $ H0 K0 J" Q4 k) z1 T' k4 U% K
        3、仅用一个RS-232/RS-485的转化模块就可以了,最好用带光电隔离型的,我用在电脑城20元钱买的也能用, ,当然采用串口卡也可以,因我们的温控点较少,只用一个串口就够了,所以就买了一个外接的RS-232/RS-485的转化模块,简单。
) b9 Y5 X# W& @9 D     4、孙老说的对极了!所有的数据采集、信号处理、A/D转换均在仪表内完成,上位机查询时通过RS-485总线向其返回相应的数值。- h+ |% E) A+ r0 G* J# R- a% V8 ]
         5、上、下位都可设置,不会干涉,以后设的为准,下位机更改设置后,上位机可以通过命令查询该值。
+ ~3 F, f8 I! i0 o8 v5 z其余未回答清楚的我可以另发新帖,把我参评高工时瞎凑的论文帖出来,供感兴趣的参考!
发表于 2011-2-14 11:58:05 | 显示全部楼层
好东西,顶起!1 g. @8 R! ]5 _1 ]/ Y: _
我现在也在弄这玩意儿,能给我参考参考源码吗?
发表于 2012-4-23 16:09:14 | 显示全部楼层
您好:
3 J( M7 [6 Z& f- g; b# @6 ^' _我现在需要做一个基于岛电FP93的集散式热处理控制软件,希望能够得到您的帮助!
; w  A9 _* v& z0 @请问怎么和您联系?
( p% A% \2 \8 t9 `9 p6 L
 楼主| 发表于 2012-4-24 16:45:21 | 显示全部楼层
QQ:157298078加时说明是机械社区网友
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-8-7 09:41 , Processed in 0.073820 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表