发表于 2008-8-15 07:35:35
|
显示全部楼层
zhousir网友好!
2 S% V- w7 p7 N! ^.* C/ l3 l6 G6 w# Z' \
你的这套“热处理电炉集散控制系统”做的非常好,在向你表示祝贺的同时有问题要问:
" Z$ l$ U: J2 o/ D.
# g0 ]- V# i! I# @1 q1?:我注意到这套系统你采用的是工控机。我们知道计算机是相通的,只是工控机温度、防干扰等
: q+ s3 Q6 L1 |9 o" T% D" L性能更高一些罢了。
! F6 R: I/ H2 x& o6 ] S我想知道的是:如果,将你这套工控机主板上所有的“卡”拆下,按装到普通PC机上,理论上讲,应该 u6 ?! A0 \( K
也能应用,不知是否可以?
0 a! `1 W# Y* s3 |.) m! o- C/ u1 H9 A' m. }" R9 s
2?:你采用的工控机是多少总线的?主频、内存、硬盘等硬件指标是多少?与普通哪种型号的PC机比较接近?! B% W4 O( n, N" ]5 T# D
.
! H+ p- [ O% i1 o0 \3?:主板上的插槽是哪种类型的?与哪个档次的PC机比较接近。
4 O! R6 c3 p. x, G.. Z( i3 W9 A! s4 G- P
4?:你的这套系统下位机采用的是“采用日本岛电FP93智能温控仪表”,此应该是一个独立的数据处理系统性,
( S" j' S# H, p/ J2 f+ ~ ?应该能完成模拟量的采集,A/D--D/A转换,如果该仪表向上位机传输“100度”(摄氏)这个温度值的话,是那一
6 n! Q. d( i; H个具体编码值?
! b9 T7 K2 V, E$ \0 k4 f4 o* k4 G.
; X) a5 i h9 A5?:做为集散控制,各程序中的温度值,应该由上位机设定,而做为下位机的智能仪表本身也可以独立设值,& |6 b, o- R" s r
这个地方是否存在干涉?; a# b3 t# Y) s6 R5 M$ Z; W" k
.
' x8 V7 {8 y, }: g; |是的,你说的对,此帖应该放在工控版块。" s7 k2 E, }& o# ?
.' _8 y i# C7 o- Y2 ^- Z
谢谢!( [9 z; _8 r1 x, s& q
.
* q6 p$ n* V: G7 P fsyw 080815---07.35 |
|