求助:除尘器风机不能工频运行

[复制链接]
发表于 2018-10-10 16:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
新到一家公司工作,发现一个现象,搞不懂,请朋友们帮忙分析一下。
/ K# W' M( m# V+ @6 {- ~: v该公司两套布袋除尘系统。
9 I% v! O, D! h2 ?: o单套设计能力28万立方风量(风机标定风量),有7个除尘点,风机配有变频器。当前抽风口的除尘效果并不好,但风机均为40HZ运行。降频运行风量肯定会低于额定风量,但询问操作人员得知,从设备安装之初,电机就不能升到40HZ以上,否则风机就震动。具体原因他们也搞不清楚。
/ i! @1 U* U/ q* E& q9 w( K4 V4 Y
5 \8 x! D' [3 n谢谢9 W7 Q' Q9 N- h0 z1 K+ r

. w4 Z1 r# _: ?- w  \* z/ F
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-10 17:36:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 小刘jg 于 2018-10-10 17:38 编辑
$ Q" r% f$ _0 Q7 j% l! h# ]4 D& h! S, L
可能风机共振点在50hz上下。或者是风机动平衡没做好,根本就不能上更高速。
: E& M4 [; a3 D# ?6 c! Z$ v
发表于 2018-10-10 18:20:50 | 显示全部楼层
lz短时间开50Hz,不就知道了
发表于 2018-10-10 19:28:53 | 显示全部楼层
除尘风机振幅过大可以考虑是否因为除尘布袋破损造成的,或者是除尘风机本身叶轮出现问题,请逐一排查问题。
发表于 2018-10-10 22:20:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓昀 于 2018-10-10 22:21 编辑 8 K: G* u) h+ D% L+ \
1 r' ^# V( Y+ X4 Q( K: D) ?& [; d5 u0 p
50Hz运行时风机转速对应的频率与系统的固有频率相近或者重合,产生共振。$ H' ^1 N/ `4 j/ V1 A
在60或者70Hz频率以上运行怎么样?
1 B  q  w; q7 F- h& a
发表于 2018-10-10 22:46:51 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-10-10 22:20) ~& {+ F8 K- ~, h, X
50Hz运行时风机转速对应的频率与系统的固有频率相近或者重合,产生共振。
6 t2 E) ^% l7 i: w( ?0 p% I9 m; j" g在60或者70Hz频率以上运行怎么样 ...
3 B5 n" _$ I! q7 _
工频以上容易烧电机
/ e/ `& ]7 i) G1 v# k3 @$ P1 \! L3 S, y! E$ E: K1 M
发表于 2018-10-10 22:54:51 | 显示全部楼层
风机谐振只会出现在某个点上,不可能是40以上都震动,具体可能是风机进出风口没有软连接,没有变径直接把方口变圆口,大口变小口,大风量下这些部位会发生涡旋造成的震动。
 楼主| 发表于 2018-10-16 08:29:13 | 显示全部楼层
非常感谢大家支招,我正按照大家说的一一排查。