请教:低压直流电路设计

[复制链接]
发表于 2017-12-18 18:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要测试一个工控系统,最基本的电路线缆选择连接都没有把握,菜鸟啊,请大师路过指点一下:2个12V 100AH的蓄电池串联成24V 100AH电池组供电,供给8个一模一样的设备,耗电是1-2A/设备
0 S0 B& Y* T% O& ]. Z1 W
7 N9 W- I! v, g: d# N/ n2 s+ M& h: Q1 B: f
我的问题是:6 m2 b% H1 i3 @/ X) f# ?) J
1、是不是需要选择专门低压24V的直流线缆?外面一大堆直流线缆好像都是高压的,可以适用吗0 C, t7 K" H4 C: q. F& {% ?8 w( V

3 h# b4 P) n) |2、由于空间布局,最好是这样布线安排:电源接10平方线,分出去2路6平方线,每路6平方线再分出去4路4平方线连接设备,这样规格的线缆安排合理吗?
- n/ f& K1 g- H: w4 ~' Q4 Y3 a
8 a6 c' W, l- R感激!跪谢!$ `3 T- T8 S% }. y3 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-18 19:41:02 | 显示全部楼层
1,高于24V耐压的都可用。
) H, X6 m' x6 o2,你是指电池到用电设备的线吧,除非距离特别长,你最大2A的负载,只要一平方线就足够了啊,分总线4平方,总线6平方,就可满足一般敷设在管道内的要求了。
 楼主| 发表于 2017-12-18 22:01:13 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-12-18 19:41
# }/ ]1 e3 ~1 G1,高于24V耐压的都可用。$ q8 {& Z: s6 P" s9 R
2,你是指电池到用电设备的线吧,除非距离特别长,你最大2A的负载,只要一平方 ...
$ d* B3 S2 b5 d7 ~6 ~) f; |$ B( v
谢谢回复!4 y! l" }6 Y) O3 d. i4 o8 ^
有突发大电流的情况,所以想用粗线缆加上断路器保险点
! J) K( N1 J; Q5 j高于24V耐压,那么市面上那些DC1.8KV的光伏线缆都可以用吧?! e) X9 o1 R) m* A- a# `& G
发表于 2017-12-19 09:11:33 | 显示全部楼层
hillman 发表于 2017-12-18 22:015 l1 y" C. @5 n
谢谢回复!
; n0 Q8 l( v6 l7 X; {有突发大电流的情况,所以想用粗线缆加上断路器保险点
$ u) g* ~, J( b) ~高于24V耐压,那么市面上那些DC1.8KV ...
" E( @/ W1 i0 K# J4 e
负载电流决定发热计算;突发,距离决定阻值计算。" ~( B: [6 |2 b
高于就可,但也太浪费了1 p  b. V( @/ c7 n9 `
 楼主| 发表于 2017-12-19 11:08:53 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-12-19 09:11
* |5 V. s8 B0 h/ A负载电流决定发热计算;突发,距离决定阻值计算。- b' Q& A7 n/ J# l. G. {
高于就可,但也太浪费了

9 A% U4 x. p1 h& k4 D
; y3 S7 a5 D; I' l! M& y受教了!
3 U) h  ]) h; u  h8 `
发表于 2018-2-12 17:37:40 | 显示全部楼层
1 没有问题。高了没事,低了就不行。
发表于 2018-2-12 17:39:49 | 显示全部楼层
2.承载电流能力没有问题。但是要考虑压降,跟电缆长度有关系,需要算一下。