PLC的RUN灯不亮---请教

[复制链接]
发表于 2008-5-3 12:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设备正常使用过程中,故障灯亮,RUN灯灭,请教是什么原因,怎么解决?
回复

使用道具 举报

发表于 2008-5-3 17:08:07 | 显示全部楼层

PLC的RUN灯不亮

引用:PLC的RUN灯不亮  H) M  c, i. ^) y6 a
在设备正常使用过程中,故障灯亮,RUN灯灭,请教是什么原因,怎么解决?
4 K# i5 F6 j7 T3 H0 Q3 x8 J: R+ D; j- c3 O0 N
1.现在是程序出错的提示,6 X* T- N0 C" H
2.请检查电池状况,很多时侯是电池性能不好后,又没有去及时更换,导置程序出错。
发表于 2008-5-3 18:35:09 | 显示全部楼层
2楼的朋友说的不错,还有可能是有的IO损坏,断电复位看看,我感觉程序错误的可能最大!用软件读取程序看看,在软件中能够看看是什么故障代码!
发表于 2008-5-4 08:22:00 | 显示全部楼层
原因很多,根据你的plc不同故障代码也是不一样的,参考一下你的plc说明书中关于故障报警这一个章节。可能出现的问题:plc24V输出短路、程序错误。
 楼主| 发表于 2008-5-5 17:56:53 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

多谢指教!/ M9 w- J( \( p; E
1、使用电脑将PLC的程序下载后,出现一堆乱码。强制清除PLC内程序后,  - c1 I& q$ ]) _8 u( @2 |
    PLC的RUN灯亮。——应该是程序出错  H7 k! V4 `8 j# X. }/ c8 n
2、使用“在线检测”——出现“电池异常”错误。是否是电池性能下降,不能
7 D, S8 e' ]- U* m1 F* ^; A    记忆PLC的程序,需要更换电池。! L3 `; i& _6 |9 ?3 ?4 \* \3 ~/ t
盼回复!
发表于 2008-5-5 22:48:40 | 显示全部楼层
引用:多谢指教!1 I1 c: Y8 C5 a/ w
1、使用电脑将PLC的程序下载后,出现一堆乱码。强制清除PLC内程序后,  3 ]# Z4 W; I; X7 O1 K8 O
    PLC的RUN灯亮。——应该是程序出错6 J: Y, L/ p3 V: r; }
2、使用“在线检测”——出现“电池异常”错误。是否是电池性能下降,不能 ! e0 y3 B" H( J/ k- S" z7 S% O
    记忆PLC的程序,需要更换电池。
; x* M1 }* r4 ]) [, p盼回复!1 a2 n5 M* B4 w" n5 M) Y5 R
9 y. R* [% Y, s0 t5 q8 b
你讲的很清楚了,电池性能下降,不能记忆PLC的程序,需要更换电池。那你还不换电池,赶快换电池,要看仔细型号,电压等,原装价格大约定160元左右