原来变频器是欧瑞E1000的,系统为广数980TDB,系统如图:
( u4 g$ L1 x: Y3 A0 O% E: N: ]( ]' ]) b5 t
3 ]* D1 g: b4 B9 Q( }
在使用过程中,不定期的自动复位重启,至合金刀片易坏,就发货出去修理,修理商户说是软毛病,一时半会儿修不好,就购回一台深圳出产的易能变频器,如图:
9 g0 {) d, ]8 I' b) O7 F* L- Q6 B8 e
2 y/ e2 Y9 F/ `2 k6 f
8 Z0 T; d- f3 v' M( m) \2 e( _% Q* ] B9 E, @
按欧瑞变频器原理说明去接线:如图:
' N% ~% V* \: R$ u9 {) E/ [' w# d8 K$ S; y$ X; ?- K
- ~9 i {* S9 e& B! ^1 z6 @这是网上下载的说明书一部分,
' s& C w7 m+ T" W) c; B
. A% a5 O4 T. [/ Q
Y8 y6 g+ d ? T8 z4 y7 \4 i. `3 Q+ |, E) k) I+ `* r; G
模拟输入为AI1、GND电压模拟0-10V模拟。线号401、402正反转是没问题的。接上线后,结合欧瑞变频器说明书及机床电路,按易能说明书上设置参数,为了要看变频器的全部参数,F00.00设置为2(不这样,只看见四个参数),F01.00设置为AI1(模拟设定),F01.15运行命令设置为1(端子运行命令控制),电机参数和变频器皮配好。试运行。数控面板录入(MDI)---M03 S300,主轴电机是动作了,但是,转速为近700转。输500转,转速不变,蒙了,参照说明书弄的,不对?
. _. R5 N$ J" V3 f! l/ ]" S7 ` 最后打电话给易能售后,对方说,AI1、GND有电压变化没?转速S300、S500,我一量,没有,只3V。对方说,AI1换成AI2,看有电压变化没?试后,有电压变化。$ t6 {, f! [, ]5 b0 r2 `. X
然后把频率上限和下限,加减速参数、其它参数调整好。OK