求助,圆形风管的加固肋形式

[复制链接]
发表于 2015-11-11 19:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用角钢给圆形的管道做加固肋,想问下为什么规范上是用角钢的小面跟管道焊接的?就是立着焊接,如果用角钢的一整面,也就是趴着贴在圆形管道道体上焊接,哪个效果好啊?. h5 A' }0 e) B6 u
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-11 20:03:05 | 显示全部楼层
空间足够,建议一正面靠上焊接
发表于 2015-11-11 21:17:21 | 显示全部楼层
立着焊惯性矩大; t; {0 G/ U8 W4 P5 n& E; w8 V) @
趴着惯性矩小。
/ t3 s: S8 \8 t  i( t最好用对称的工字型或者T型结构,. n5 t  P) D8 Q, O4 L
槽钢也是立着的惯性矩大,但是大多是趴着用的,不太明白,大概因为中性轴偏心吧。
 楼主| 发表于 2015-11-11 21:34:49 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-11-11 21:17
" T: P8 E; e' A7 l立着焊惯性矩大
9 R# K! f3 F# ~& |趴着惯性矩小。; W7 V" f. j# x4 H
最好用对称的工字型或者T型结构,

% K7 k4 k# W7 Z# s感谢回答,现在遇到的问题是之前没做过圆形管道的加固,直径有1m多,角钢趴着整面焊是不是有难度?而且考虑热胀冷缩在以后运行的过程中是否会发生焊缝脱落的现象?3 S. v' o- c8 M% B
发表于 2015-11-11 21:48:56 | 显示全部楼层
我不是月夜 发表于 2015-11-11 21:34
+ x9 O) F! A! D- Y感谢回答,现在遇到的问题是之前没做过圆形管道的加固,直径有1m多,角钢趴着整面焊是不是有难度?而且考 ...

( ?& q7 K- [* I* Q1米多并不大,
, Q7 R  h8 Z' i! G看你是属于内压还是外压,
3 ]) P) n9 A8 [3 f  d' }' W$ G6 `内压的话主要是考虑管道本身的强度,就是当做一个空心梁来考虑破坏问题。因为一般低压管道不会涨破。
/ M6 J( E8 n9 C4 O; m. T外压的话主要破坏是失稳,所以要加强圈,加强圈限制其失稳。2 R  e2 z  c; ?, ]: Z8 y1 U; }( ]  _
1米的管道,负压不是太大的话,隔1.5米一个加强圈,用80×12厚的扁钢,绰绰有余。5 Z3 P1 e$ G4 C) f% I8 k# o0 k4 Z
如果知道压力等数据,可以详细计算。" b9 e% p" o( s6 ?; h9 L0 g$ m
如果要参考资料可以搜索压力容器GB175
 楼主| 发表于 2015-11-11 21:53:53 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-11-11 21:48 ! ?& Q3 t: E  k  a* X; V: m% e+ W+ q
1米多并不大,
2 R7 s  Q, `& |  c看你是属于内压还是外压,$ D# p0 X' |6 ^3 a7 G
内压的话主要是考虑管道本身的强度,就是当做一个空心梁来考虑 ...

+ }$ L/ s  A  a0 a2 y& K太感谢你了,现在的布置就是每隔1m5设一个加强圈的,正压管道,2KPa,现在的问题就是角钢已经弯制了,而且是这样弯的,所以只能整面焊接在管道上了,但是焊接工人提出来说这样焊不好。。。6 i2 h+ _$ M# _  l$ g
发表于 2015-11-11 22:03:16 | 显示全部楼层
我不是月夜 发表于 2015-11-11 21:53
, x+ R% t+ H( Q5 Q" s6 V. S, C太感谢你了,现在的布置就是每隔1m5设一个加强圈的,正压管道,2KPa,现在的问题就是角钢已经弯制了,而且 ...
0 k" O0 s3 Y* g( q
正压,2K帕,1mm壁厚都绰绰有余。# u0 o+ G1 F8 u6 f1 m' w& p1 x' m* M
但是考虑管子自重的影响,还是多加支座和加强圈。
8 s& }; X0 r3 I0 @. _( l' s5 Q. i: R) I/ {7 @. ?* @
你确定是正压?走什么气?有没有爆炸的可能,有的话计算压力要按爆炸计算。4 z  Q) p0 ~. {  v
或者是有腐蚀性等等。
 楼主| 发表于 2015-11-11 22:08:00 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-11-11 22:03 0 O$ R6 K5 W. v8 s0 w1 c1 `. Q6 p
正压,2K帕,1mm壁厚都绰绰有余。
3 @) o" m2 w3 F" W1 l但是考虑管子自重的影响,还是多加支座和加强圈。

1 N3 E8 |+ c, J' C就是房间的抽风管道,送到锅炉的风箱去,用的5mm的钢板,内外都刷防腐漆的,主要现在要确定这个角钢能不能用
) I. B9 c. C  g/ S" N2 {

点评

能用  发表于 2015-11-11 22:16
发表于 2015-11-11 22:16:14 | 显示全部楼层
我不是月夜 发表于 2015-11-11 22:08
( r* E  ]4 u6 G$ ?' ^- W就是房间的抽风管道,送到锅炉的风箱去,用的5mm的钢板,内外都刷防腐漆的,主要现在要确定这个角钢能不能 ...
8 A8 Q7 t7 i7 |8 g6 Z
5毫米的管道,不用焊也没事。7 e7 ~  V) P8 t9 x; K3 x
 楼主| 发表于 2015-11-11 23:34:19 | 显示全部楼层
钢铁裁缝 发表于 2015-11-11 22:16 2 `$ M* ?7 U: N& S: w4 M
5毫米的管道,不用焊也没事。

: h, q9 O- Z' ~$ j4 z/ ~业主非要加固,然后现场的角钢弯成了上面图片的样子了,只能整面焊在圆管上,所以特地来问一下这样的角钢是否可以起到加固作用,因为有人提出说会不牢靠
, G) ]* o0 Y8 c5 Z' X0 z