航天数控的CASNUC 901T系统,报这个错是什么原因?

[复制链接]
发表于 2015-10-17 13:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
   
, C! n$ h  T/ }/ @% f" D       开机后一直报PLC错 15
) ?" J2 w, R' x- j2 D) _9 r各IO接口输入正常,IO界面下,输入端口接24V 有变化,输出无任何变化。1 ~8 K8 A( c! `) P7 J. j
机床操作面板按下,PLC界面相应的地址下有变化。2 Q# Y! z& c$ c; _  j9 y& A: u- @6 t6 c
按急停,反应正常。% k# b) h7 m. }3 Z- y! c6 e% j1 }" ]% N
手动,无论键盘或手轮,或其操作,伺服电机均不动(驱动与电机都是好的)。7 u. w: D. T% b4 n$ y6 `

; v7 D) A8 @) R: X# \* {8 |      本系统从一个网友处买得,配线齐全。
: b2 W7 a# e$ z. s      介绍说拆自一台正用的数控车床,因太老,换新系统了。
' x7 B* [- l) ~4 o      

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

评分

参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-17 13:50:35 | 显示全部楼层
最后一张图是CPU板, KA4,KA5   两片EPROM  里面写的是PLC程序.
& @) a  `& q+ U7 `* N0 B
$ H& t' n# n' {还有一张PLC 参数的,未拍上,里面写的是PLC参数, 参数1=/ {7 U$ S+ a8 W# R9 P0 H
还有定时器“TIME00=…… TIME32=” 的参数,因为不懂,所以不知如何填。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-16 07:31:53 | 显示全部楼层
过去几个月了,事情终有结果了,网上找的航天数控901T的手册里提供的I/O端口定义与我这台不一样,看来是厂家针对自己的机床写的PLC程序,其中输出端口10接上高电平PLC错误15即消失,10号口低电平时PLC无输出,所有I/O都无信号。