找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3225|回复: 4

换向阀控制液压缸,哪种方案比较可靠?

[复制链接]
发表于 2015-7-2 15:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压系统的工作描述:换向阀控制液压缸,压力15MPa,要求是一分钟动作3-4次的频率,现在考虑稳定性:5 g" T6 k2 b1 z! j
1,电接点压力表,以前碰到不可靠的情况。* e5 y3 t( H( ~* j1 L+ P
2,用压力继电器,好像机电市场的货看着不怎么样。: s+ ^" t. \2 _! v. I) B$ z/ |. \; M
3,用压力传感器,好像成本比较高需要配仪表。8 g' f6 T8 ^1 C! B$ z6 S) @- g
请教前辈们,用哪一种方案比较可靠,是不是有更好的方案?请前辈们指点,在此谢谢了。7 g! |* j& m4 b6 R# ?4 M  I1 d* T, b

6 M; ]( w& @' l! ~5 S& {& m; `9 M; Q2 n( c3 [1 K4 g& E3 S
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-2 15:54:53 | 显示全部楼层
基本上就是你说的这些了
发表于 2015-7-3 09:01:37 | 显示全部楼层
一分钟动作3-4次的频率不算高。常规都是使用电磁换向阀。换向信号行程开关或接近开关。动作可靠的还是机械结构的换向阀,如7120平面磨床。位置要求精度高的还必须使用位移传感器。许久还是没有想明白楼主为何要使用压力信号控制油缸换向。可能是控制其他动作吧。如非使用压力信号。建议使用压力控制器,精度与可靠性比电接点压力表好。
发表于 2015-7-3 09:18:12 | 显示全部楼层
多年前我选择使用的是阳泉仪表的压力控制器。7 K0 \( Q& Z8 D4 d

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
 楼主| 发表于 2015-7-3 12:44:07 | 显示全部楼层
海哥007 发表于 2015-7-3 09:18
5 f# U  i1 N- O4 F1 f! `% J多年前我选择使用的是阳泉仪表的压力控制器。
0 W0 W- Y' M1 ?; `0 N
定压控制是客户的需要,谢谢海哥的回复。
- p7 _* {7 \- }7 v+ B
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-9-22 13:53 , Processed in 0.082491 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表