找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 10930|回复: 7

电磁阀排气, 二位三通的R排气口能堵死吗?

[复制链接]
发表于 2015-5-18 19:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
二位三通的R排气口能堵死吗?这样对电磁阀还是对电磁阀的出气量有影响吗?从电磁阀的A口出的气是直接吹掉?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-18 20:40:57 | 显示全部楼层
堵死就是一个两位两通的阀
 楼主| 发表于 2015-5-18 21:20:14 | 显示全部楼层
秋水潇潇 发表于 2015-5-18 20:40 9 W" m6 r  b+ `' y; E
堵死就是一个两位两通的阀
/ W! d# N/ X4 r9 _2 X3 B
那这样对电磁阀有影响吗?还是对出气量有影响吗?
, Q/ }3 r) M, z3 ?& m; ]! ~8 D
发表于 2015-5-19 09:15:34 | 显示全部楼层
比如,失电状态,P口截止,A与R相通;得电状态P与A相通,R截止。
4 E' ^- X3 y; o, J- P+ q- e  g这个时候R能不能堵上,得看与A连接的管道有没有泄压要求,如果有,你把R堵上了,A就不能泄压,影响动作。
- `; w+ W" ?) m' c# ~6 l, r如果没有泄压要求,自然就可以堵上。
 楼主| 发表于 2015-5-19 22:19:28 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-5-19 09:15
7 L& Q( g5 g, C) B  F, x% I比如,失电状态,P口截止,A与R相通;得电状态P与A相通,R截止。7 z  B+ K* b' a; x. T3 ~
这个时候R能不能堵上,得看与A连接的管道 ...

: v" G# m/ [- v1 R' e8 ?; a没有泄压要求,这样对A的出气量有变化吗?
  C8 q4 K7 S  q9 N/ F7 f
发表于 2015-5-20 09:44:09 | 显示全部楼层
对出气量不会有影响,只是这个时候相当于一个单向阀,可以用于位置保持,你是要改装吗?
 楼主| 发表于 2015-5-22 19:03:10 | 显示全部楼层
liuboy 发表于 2015-5-20 09:44
9 {8 p- @/ W( J" p0 G对出气量不会有影响,只是这个时候相当于一个单向阀,可以用于位置保持,你是要改装吗?

* h  i/ t/ L2 C, _$ A4 L经过电磁阀后气是直接吹掉的,本来想用二位二通的可二位二通的压力太小8 C+ ~% m, ]% x$ x
发表于 2015-5-24 09:43:39 | 显示全部楼层
sbams 发表于 2015-5-22 19:03
, D: z  F$ a3 z经过电磁阀后气是直接吹掉的,本来想用二位二通的可二位二通的压力太小

! F) p" a3 S3 n6 h  e, o压力太小怎么说?你给过来的压力多大就是多大啊,不会因为装了个两位两通阀减小,又不是减压阀。
) Q; P; k2 j3 g& \) w6 B