呵呵,这个事我们总会碰到的, I9 h7 b& f  Y! I: E$ _* ^* w
原因是长时间停机后阀或管路漏气,气缸背压没有了,而气缸常用背压节流,所以会发生这种情况# X! ?! w5 ]8 {9 B1 q( i% ~
常见的解决方法如下:
) u0 s: W1 {. ?% F1.气缸加气控气控单向阀,阀换成三位五通中卸——用单向阀控制气缸内背压不泄漏;
4 O  ?, }, M$ X) O7 x2 r. x2 m: p9 I2.如楼上朋友的说法,加三位五通中压阀,开机后两端都给气(但是这种做法气缸位置不好保持住)- t& y1 ]. e+ s
3.还是采用三位五通中封阀,但是开机后(以及每次动作后)气缸反向给气,先加入背压,再动作冲击就会小很多。# ~5 v: E6 Q8 I
4.加入缓慢开启阀,使进气缓慢增大来解决(试过,效果一般)
% |' `& h$ H( J8 _! _0 m5 `6 T5.外加阻尼机构,比如缓冲器、气缸等等。5 w# |& E) c4 ?
发表于 2014-8-22 11:59:08 | 显示全部楼层
一腔没有背压吧?
发表于 2014-8-22 16:55:24 | 显示全部楼层
最简单的方法,开关阀替换一个带软启动功能的就可以了。

点评

不明白,能解释一下不  发表于 2014-8-24 19:20
 楼主| 发表于 2014-8-22 18:06:10 | 显示全部楼层
图片8 k* ~! Q' h4 c; @5 g; x

机台图片

机台图片
发表于 2014-8-23 14:27:10 | 显示全部楼层

7 s7 r5 L) Z3 A$ a. C+ y0 j电磁阀选择3位五通有多种类型,选择常闭式的,如O型号。
发表于 2014-9-2 10:51:00 | 显示全部楼层
第一次开机背压没有建立起来,所以冲击大。开机前先让系统建立起背压,再开机冲击力就不会大了。
发表于 2014-12-3 22:23:52 | 显示全部楼层
用阻尼器,或用电磁阀控制,你可以去淘宝上搜下 点金自动化,里面有个电磁阀可以做到
发表于 2014-12-3 22:25:27 | 显示全部楼层
可以用电磁阀控制,你可以去淘宝上搜下 点金自动化,里面有个电磁阀可以做到