背景:串口通信的格式由起始位(1位,为0),数据位(5到8位),校验位(1位,奇偶校验),停止位(1位或2位,为1)构成。; ~+ d4 U% V0 j' p) f& z

) t9 e* j& b/ u% c问题1:在串口通信中,数据位中会出现0或1,那是如何判断起始位和停止位的(起始位为0,停止位位1)?即如何判断数据开始传输或者停止。
: l. W: W& o2 c4 [& q1 [问题2:在PLC通信中,数据位可以选择7位或者8位,那个数据位的选择是不是随意的?
. X( @' v8 B& l1 e/ e问题3:在PLC通信中,停止位可以选择1位或者2位,那个停止位的选择是不是随意的?
9 x3 Q4 |( {: O! c

, ^4 i( P1 Z" X  Y/ B$ B提出以上问题的哲学背景:存在就有一定的道理,在使用串口通信时,数据位和停止位该如何选择呢?随意的吗?
* q, ]& Z/ y' V: a! X
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-7 12:20:52 | 显示全部楼层
拉低数据(也就是写0)表示有数据开始要传了,讲白了就是告诉接收方我要发信息了,要传多少位,比如8位,这就是为什么要设置数据位的原因了,传了8位之后拉高(写1)表示空闲状态,以便进行下一次通信开始的判断。在传信过程中,,也就是数据位小于8的情况,,无论是0还是1都是不会终止通信的。一般情况下,,只要收发端设置成一样就可以,,至于数据位8位吧
 楼主| 发表于 2014-8-7 12:23:43 | 显示全部楼层
志文168 发表于 2014-8-7 12:20   p; \; j' }% Z; J) H5 z! L3 s, E
拉低数据(也就是写0)表示有数据开始要传了,讲白了就是告诉接收方我要发信息了,要传多少位,比如8位,这 ...

! L5 T$ S1 o- G. R. |那我在数据传送过程中,如何判断0是起始位还是数据位?* a$ Z- M* K; d
发表于 2014-8-7 12:30:16 | 显示全部楼层
所以就有在上一次通信完毕之后将数据线拉高了,只仔细看一下串口通信的时序图吧,,可以加深理解
发表于 2014-8-7 12:31:53 | 显示全部楼层
如果你只是用的话也不用去研究,,直接设好就可以了,,PLC通信还是比较好弄的
 楼主| 发表于 2014-8-7 12:39:45 | 显示全部楼层
志文168 发表于 2014-8-7 12:31 + }8 }& P  e) q" g
如果你只是用的话也不用去研究,,直接设好就可以了,,PLC通信还是比较好弄的

+ c7 N: D- J, p# w6 F+ J* E" v恩,我太会钻牛角尖了。比如,我会纠结停止位选择2位好,还是选择1位好,它们对传输有什么影响?停止位选择1位,会不会传输的快一点。8 B/ U, R0 v8 Q* I
发表于 2014-8-7 13:12:09 | 显示全部楼层
快慢这个不用担心,,影响可不计,,,主要是解决干扰问题和通信稳定性,,试试不就知道了么,不用纠结呀,,搞机械的搞电子的都一样,,