变频器的过载试验怎么做简单可行

[复制链接]
发表于 2014-4-17 12:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的艾默生的通用变频器EV1000系列的变频器,额定功率5.5KW,驱动一个3KW的电机,用在一个输送机上用于变档速,现在客户要求做过载试验,主要是看一下变频器有没有这个功能,如果往输送机上加大货物载荷的话,可能变频器还没有过载保护,输送机自身就变形垮了,所以求助各位有没有简单的方法?8 H% M& Z' R$ o

. F' n4 D! s+ {' [看变频器的手册,上面介绍说有变频器过载保护和电机过载保护两个概念,变频器本身可以输出150%额定电流一分钟,180%电流三秒钟,而对于电机过载保护有个系数,调整它可以使不同功率的电机与变频器的额定电流值相匹配,限定变频器的输出最大值,默认是100%,所以想问一下如果调整这个值到30%的话,是不是相当于使用原来的普通载荷,而变频器会采取保护措施,因为假如原来10A的限定值,现在是3A,然后变频器就会过载保护?是不是这个概念9 R/ e1 U8 K3 n& o

& E; n# v6 L/ ?- H" ^8 H& f不是电气专业的,跪求...
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-17 13:01:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 虾米游海 于 2014-4-17 13:02 编辑   t. _6 j( h4 T. L% J

8 M" E# V, t  t4 d  _5 B# }第二个思路是一台变频器带动两台设备,看会不会过载,可行吗?
+ M& }+ A( u% |, Q. U
2 w2 _; l- s$ K4 G. {% n, f; A另外还要求做短路保护试验,现在计划是在变频器的输出侧在没有启动前直接短接,然后再启动变频器,请问这样会把变频器烧了吗?。。。
发表于 2014-4-17 13:46:56 | 显示全部楼层
楼主的理解是正确的,把电机过载保护比例调低就能测出是否具有这个功能。
 楼主| 发表于 2014-4-19 23:53:41 | 显示全部楼层
希傲 发表于 2014-4-17 13:46 : R3 A5 N7 X# o) V# t4 n& U' L
楼主的理解是正确的,把电机过载保护比例调低就能测出是否具有这个功能。
1 p' `& ]$ p% g' p& y8 [/ ]
谢谢,的确是这个,呵呵,另外短路保护也测了,变频器没烧坏。。
: O" G0 N& V& z) E; m# X
发表于 2014-4-20 19:06:12 | 显示全部楼层
直接用一个轮子带个卡的片的。
发表于 2014-4-21 08:18:48 | 显示全部楼层
用两电机对拖啊  K  f0 \  M9 s) \- m
发表于 2014-4-21 17:17:56 | 显示全部楼层
调低是最好的方法
发表于 2014-4-21 21:56:59 | 显示全部楼层
路过学习了