一根长母排需要间隔多远固定一下

[复制链接]
发表于 2014-2-8 13:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:一根长母排每隔多长需要固定?
0 F* f3 C1 j( p6 a, B
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-8 14:15:09 | 显示全部楼层
有相关标准,,,以前做过是1米-1.5米,,根据截面积,电压等级有所不同。
 楼主| 发表于 2014-2-8 14:58:46 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2014-2-8 14:15 # g2 ^3 |) f+ q# o4 x
有相关标准,,,以前做过是1米-1.5米,,根据截面积,电压等级有所不同。

6 ]1 v/ }3 n# r; O9 _) \2 P# T" N大侠,是什么标准啊。。。
4 B% y9 U& G+ f2 z) g9 |
发表于 2014-2-8 16:12:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 crazypeanut 于 2014-2-8 16:14 编辑
- D, ?2 y6 t' s# M" [# M' t3 _3 {/ S2 R
10kV,使用40×4铜排,超过1米上一个绝缘子固定。实际上这个标准不是完全严格执行的,比如500mm撑一个绝缘子,1.5m撑一个绝缘子情况都有的( `+ w6 ]3 w% ^3 `2 F

4 \$ l& l  w. O& L9 v! y+ ~0 {国网南网验收的时候也不太注重这个,安全距离能保证,箱壳符合招标要求,接地螺栓,二次接地端子等符合标准就行了
: u: R, S/ ^* x; \; b; G, p& t" H+ r: C
很多标准都得不到执行,比如内部连接排按标准是紫铜排,实际上我们都用铝排......
 楼主| 发表于 2014-2-8 17:02:33 | 显示全部楼层
crazypeanut 发表于 2014-2-8 16:12 3 T& n9 \" v3 h- l, X
10kV,使用40×4铜排,超过1米上一个绝缘子固定。实际上这个标准不是完全严格执行的,比如500mm撑一个绝缘子 ...

2 l/ E+ E& s: {  N' t& G& v: y谢谢大侠。。
. I2 n: R% `$ m+ v9 Y) a9 b
发表于 2014-2-8 17:32:08 | 显示全部楼层
我们是给电力公司服务的,我们做电力金具企业,不知道你们是不是可以参考GBJ 149-90 电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范(百度文库有资料)。" W" u8 u6 {9 y

点评

就是这个,,,,  发表于 2014-2-8 17:37
 楼主| 发表于 2014-2-10 10:27:46 | 显示全部楼层
562079301 发表于 2014-2-8 17:32 8 M' E0 a( v* ^
我们是给电力公司服务的,我们做电力金具企业,不知道你们是不是可以参考GBJ 149-90 电气装置安装工程 母线 ...
' Y! e# H' V4 e  J& {- p% }, s
恩。好的。谢谢大侠! E- w: o  V+ |