发表于 2013-8-23 10:10:53
|
显示全部楼层
蛰蜂谠羽 发表于 2013-8-23 10:04 - R, T3 k2 c$ b; a
没有漏点,是不是有水份,怎么排气呀!
! n( O+ V! O* F' |1 s3 f/ ~+ V排气不在膨胀槽上,在你系统最高点,有一个放气阀,很高的系统,是拉线的,由钢丝绳带动,有手轮,可以锁死,% p) ~+ B( q8 ]4 _' [0 C
2 B8 e6 b! l# f' r1 j
膨胀槽,我设计是用两个,一个是现场槽,在热站里面,可以放在热站的屋顶,) {2 p' I7 s$ G: U! z) k
% U6 l q" d8 T- ], H" i1 l7 g0 Q还有一个是总系统膨胀槽,在锅炉房上面,这是规范要求的,你看规范吧,
7 p6 {6 u% i& e* H# N7 L
d5 p% N1 I, Y9 v) e# D# a假如你系统没有放气装置,现场也没有膨胀槽,就只能把气都顶到锅炉膨胀槽了,就会长期有‘咕噜、咕噜’的声音,这个短期没法解决,是设计缺陷了,我说的响声,是箱子热胀的‘嘎嘎’声,与你说的‘倒气声音’,不是一码事, |
|