求助,离心泵压力开关的设置

[复制链接]
发表于 2013-6-12 20:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个3米高水箱,
, `/ d( w& Q+ X" t9 H8 C) h底部离心泵,* r7 ?% Q, m1 b$ U
离心泵启动要求是' U3 U; ^4 A4 {/ g$ k. G
1,满足水箱的2成液位,: ]1 E8 k! }5 D
2,离心泵出水管有个压力控制开关,  |- Q/ e1 j+ b& G; [1 u$ G! l0 N- c
设置为1.5Bar到3Bar,而且还有个蓄能器。0 g* w$ p, y, M# y/ J
" c  `& [# U, x; y8 \
现在问题是水位到了,
8 t9 t$ j& v( @! T# D8 I2 V但是水泵不运转,! t" ]# x2 X! d( O' I5 H
出水管压力压力表也没动,
( A8 k/ E  h( z, Q' o3 G
7 _! {2 K+ j1 s7 r谁能解释这个原理?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-12 22:33:49 | 显示全部楼层
搞不明白你想干嘛?如果你要水到了那个位置泵就运转的话,你应该在那个位置安装一个液位探针,如果你要用压力控制开关控制泵的启停则1bar需要十米水柱。如果一切正常,泵没动肯定没通电,没通电,说明没有收到信号。
 楼主| 发表于 2013-6-12 22:56:38 | 显示全部楼层
设备有液位传感器,就类似你说的探针。$ K( w2 A( F. }6 k
有这个信号,
1 J) q% d$ L# v, U" x% x它设备PLC程序应该是到达这个水位后,
1 o, `/ k$ ]8 T* q* o但是还需要压力传感器在1.5到3Bar之间,泵才启动) p4 G" z! L: v4 G' |; [2 b
室内压力在1Bar,
6 C7 B6 V9 G1 a' W9 X我在想这个出水口压力怎么也到不了1.5Bar, E# W4 f6 f( k1 l5 G
出水口怎么可能在1.5Bar  Y# E1 ?) P- K' g
发表于 2013-6-12 23:23:33 | 显示全部楼层
密封水箱吧?检查蓄能器,压力控制器及管道。
 楼主| 发表于 2013-6-12 23:29:22 | 显示全部楼层
不是密闭水箱,
, @8 V8 d0 \$ R% ^% G老外就回我启动两个条件:
% w  h9 @4 q  Q; l1,到启动液位(到了,我看到信号了)
, c" k! N+ R1 E0 |2,泵出口压力开关在1.5到3
& y3 d+ w: {- H' K- T9 [% ~+ k泵不动,$ r" X: [& ?$ X/ Z* l) T# Q8 R9 Q
我觉得这是悖论。。。、5 h8 y7 G7 d. {9 j) U, ~& ~
除非1满足之后再参考2