冷却水快速接头,冷却水的温度为50度,请推荐

[复制链接]
发表于 2013-3-29 15:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司用快速接头来接设备冷却水接头,冷却水的温度为50度左右,由于不能漏,漏了就很麻烦,请大家帮忙推荐下用什么样的快速接头比较好 管径为1寸,多谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-29 17:21:46 | 显示全部楼层
带硅橡胶垫的很好。压力不大时,还是有垫子可靠些
发表于 2013-3-29 18:22:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 ahway 于 2013-3-29 18:25 编辑
9 R4 @" g: I  l
4 P3 K" N1 o' \( |2 ?3 R水冷推荐美国CPC快速接头,常用于电脑、大型服务器等高端设备:
. s2 P2 b. ~) B6 j3 J6 @! E/ p7 Q$ |! h' ]) m. ~: F
+ A' N) U+ _7 R. N6 x4 ?
口径大一些的话建议HFC系列,要求高的话选NS: