机加工厂,变压器问题求助

[复制链接]
发表于 2012-10-7 17:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
6台850立加,牌子上注是50A,还有两台小型数控车。两台空压机。% g6 V. ?  P& I

) V2 C9 F5 ~) J- F2 ?有朋友说只有200KVA的变压器才够用,但200的价格比100的贵一倍多,差不多要20来W。
' P" k% ~' u  w1 [" L5 j- d: K+ ]0 }9 \/ h' D* |' h1 O4 O$ e
机器平时一般不是满负荷运作,不知道200Kva的变压器 还有几个选择,问了一个电工,说125kva有的。3 \! Z8 K5 V) u3 c# {& W, x
' c: z+ G' Y3 c: s8 V" g- {
不知道150 180 大家有没有见过。
* V! x$ N3 |, c1 p. u
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-7 20:21:57 | 显示全部楼层
你那个设备也不是一 起启动。50AX6也才300A。100KVA变压器完全可以用了。
发表于 2012-10-7 20:41:18 | 显示全部楼层
单相用电设备的功率:P=I*U*cos-p*n! q- _2 D# z5 K, ~% Z
三相用电设备的功率:P=1.732*I*U*cos-p*n" D/ m6 r2 r, {% M9 s/ j, \
(说明:P是功率,I是电流,U是电压,cos-p是功率因素(取值在0.8~0.95),n是工作效率(取值在0.85~0.95)  )。
3 P% Z0 |0 ?0 M, @把各负载的功率相加算出总功率P总(KW),那么在选择变压器时其容量(功率)应大于用电设备的总功率,最好是2倍P总,这样留有一定的缓冲空间,当负载突然加大时,才不会使变压器因超载而烧毁(变压器的损坏多是二次线圈烧毁,其原因就是负载电流太大了)
发表于 2012-10-7 21:32:13 | 显示全部楼层
变压器的规格型号是有规定的(单位是KVA):10、15、20、30、50、63、80、100、125、160、200、315、400、500、630、800、1000、1250等等。往上就不说了,选型要参照上面的规格去选,以上是标准型号。你也可以选非标型号,但单独设计会很贵的。也没有必要。
 楼主| 发表于 2012-10-7 22:51:54 | 显示全部楼层
英雄爱美女 发表于 2012-10-7 20:21 / f" I, S; }0 P# _) m) Q: Z
你那个设备也不是一 起启动。50AX6也才300A。100KVA变压器完全可以用了。
. B5 d" g$ M. m8 A
经常一起动的
* n) m3 d3 \7 N3 h) ]' G
发表于 2012-10-7 23:21:29 | 显示全部楼层
看来你实在不懂电。请个专业电工给你辅导一 下吧。
 楼主| 发表于 2012-10-7 23:38:06 | 显示全部楼层
英雄爱美女 发表于 2012-10-7 23:21
& D# i- k$ b! R! R) N看来你实在不懂电。请个专业电工给你辅导一 下吧。

$ I) n& i  r/ W" ?, V( q8 ^5 g呵呵,是不太懂的。麻烦说一下各