ADAM4015模块有一个通道不通,试验台架温度输出不正常

[复制链接]
发表于 2012-3-6 18:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADAM4015模块有一个通道不通,不管接不接传感器,显示的温度都是8888.6,温度传感器到模块的连接是正常的。其它通道的输出也是正常的。有谁知道是什么原因,是不是模块坏了?
* e; n/ {, D" K" U
0 ?  I7 h( R8 S  b: V. c* e" R0 H- Y谢谢。

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-10 08:54:25 | 显示全部楼层
这是明显的开路,也就是我们常说的断路故障$ R! X' z3 n9 u& K% c
但具体是哪里断了,就不是太确定了
$ K+ x% B, h' W* u* y最好找下专业电路,然后再查下,谢谢
 楼主| 发表于 2012-3-10 10:56:14 | 显示全部楼层
把该模块的另一能正常显示的输入信号接到这个通道来,也不能正常输出,不知道是模块的问题不是软件问题?如果是模块问题,那就算了,毕竟别的通道还可以用,如果把整个模块搞废了,那可不太好;如果是软件问题,还可想办法把通道打开。
发表于 2012-3-10 11:51:28 | 显示全部楼层
这就要你自己确认
6 V0 z8 g) ~7 `$ B0 }6 M. r如果该通道是更新软件后坏掉的,则有可能是软件问题;% t* V/ O! C8 J# l+ V7 k& W
如果该通道在没有任何软件更新的情况下坏掉了,那八成是硬件问题。