机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2539|回复: 0

气动系统调试中的小问题,给大家分享一下

[复制链接]
发表于 2012-2-23 17:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近售后打电话回来问我,说气动调压阀(三联体)和减压阀坏啦,压力调不下来。要我帮忙提个计划。因为他气动不熟悉。且这是他第二次碰到这样的事。我觉得不太可能是减压阀坏了。那这么巧,2个一起坏?
/ _; H. B5 H: p' b4 I9 ], a! U
5 W: v/ L: b: K9 q% z还有就是怎么每次都是他碰到,别人怎么没碰到?我专门打电话过去告诉他,让他把调压手柄提起来不停的逆时针调。还是不行。后来让他把阀后面的风压放掉后,再充风就好了。
! d/ x+ g& N5 k  P+ |2 ?- ]' [! r! W) N6 ^! |
建议大家如果在流量允许的情况下,总风阀门使用手滑阀。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-6-13 15:51 , Processed in 0.048844 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表