最近售后打电话回来问我,说气动调压阀(三联体)和减压阀坏啦,压力调不下来。要我帮忙提个计划。因为他气动不熟悉。且这是他第二次碰到这样的事。我觉得不太可能是减压阀坏了。那这么巧,2个一起坏?
. B6 W( H/ e4 W1 i/ `
* Q2 d8 _7 o  r# M还有就是怎么每次都是他碰到,别人怎么没碰到?我专门打电话过去告诉他,让他把调压手柄提起来不停的逆时针调。还是不行。后来让他把阀后面的风压放掉后,再充风就好了。
9 h" B# }$ p* ^+ L* f5 S6 L3 j; [# m2 k8 ]" A. a1 Y4 v& b
建议大家如果在流量允许的情况下,总风阀门使用手滑阀。