FANUC系统Oi-TB 报警2021和 BAT,更换电池还是不行!

[复制链接]
发表于 2011-12-24 03:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这有一台fanuc的机床出现bat报警,2021报警 更换电池后问题依然存在,机器可以生产  每天都有几次报警 重置键可以消除 程式结束报警自动就没了 请问这是什么原因导致的,该怎么解决?
. ]) }7 z) B7 G6 v8 V" l
+ M5 h- j% C: U: E谢谢!, v& ^5 L; q' I0 c
* H0 W  m' j+ m1 S# l: m8 }" L- j2 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-26 14:44:53 | 显示全部楼层
更换的是哪儿的电池?放大器上的还是系统上的?bat应该是系统上的电池~
 楼主| 发表于 2011-12-30 11:28:14 | 显示全部楼层
oleg0007 发表于 2011-12-26 14:44 2 D5 ^, H, K" e: a( F' Q
更换的是哪儿的电池?放大器上的还是系统上的?bat应该是系统上的电池~
: s6 A$ o' ~4 _8 l, H% z
换的NC上面的电池。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-12-30 11:35:03 | 显示全部楼层
东莞数控车床 发表于 2011-12-30 11:28
9 \5 i7 g, ~/ Y, e! |换的NC上面的电池。。。。。。。。。。。。。。。。。。
3 J* N' A5 X0 a& y) b
也就是换的电柜里面最左边的一节3伏的电池    正常的时候旁边是有绿灯亮  不正常就出现红灯
8 H" c1 o9 o, t5 b9 b1 Z" A. ?1 @最右边是驱动器的电池吧# y7 h+ x8 h. r6 B( k  r! S/ P
发表于 2014-3-18 11:13:45 | 显示全部楼层
看看诊断203,然后告诉我,有可能是伺服电机编码器线断!!!