关于7-200与PC通讯问题(个人总结)

[复制链接]
发表于 2011-9-10 14:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近到手一个S7-200PLC和TD200,一直想把里面的程序读出来学习一下.于是上网查找这方面的数据线.
( p9 C. X0 W4 h6 x8 B, Z1.首先找到的是这个9 n& u! }4 C! Y0 t
- W- y! }( M! d# `6 _$ k
于是去电子市场买所需的材料.焊接完成后,一插上后怎么都找不到这个PLC.我郁闷啊.
- p/ e  {7 X  J3 S. d' n接着找原因.用表测量各脚都正常.通讯口也绝没问题,因为可以和TD200正常通讯.再利用TD200查看PLC的通讯口设置都是默认值.一切正常.于是怀疑这条线的问题.
5 m. [, P2 a5 [3 ?% I4 d, x2.重新上网查找别的数据线制作方法,找到了下面这个.这是我已经做好的成品.(
) L2 @: |6 ?- R/ B9 a! _3 B' S所需部品(485转232转换器一个,DB9公插头一个)
0 q* H5 X0 S1 B( q. i制作很简单:转换器的TX-(D-/B)接DB9的8脚,TX+(D+/A)接DB9的3脚.(成本RMB20不到,转换器在网上淘的二手,RMB18,DB9 RMB1.5,不用运费,特意找了家同城,自取)
& ^7 Z2 [5 u8 O" Z6 gDB9公插头接PLC,232接PC.
2 c. n9 K8 ?4 C: R, d4 q: k试机,OK.相当顺利.
; j6 R4 n0 L# p) A提示:要养成不在带电状态插拔通讯线的好习惯.特别是自制的通讯线.万一烧了端口就麻烦了.
/ C+ U4 s4 p- j总结:自制通讯线,一定要注意选那种容易做但又要稳定的,S7-200通讯线还有一种很简单的:就是用几个电阻做成的.我没敢采用这种,很怕对PLC造成伤害.首先就否定了这种.遇到困难一定不要急,慢慢分析,利用手头的资源找到问题的根源.然后想办法去解决.
! j( ?: ]" Y4 V最后希望同行们都分享一下自己的经验,有交流才会有进步吗
2 a/ J, j# g+ o) ?3 o

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-10 17:16:24 | 显示全部楼层
好东西一起分享,真好
发表于 2011-9-10 17:19:26 | 显示全部楼层
提示:自制的通讯线.万一烧了端口就麻烦了.; C! W* J; P# Q& [' l, O0 a! X
 楼主| 发表于 2011-9-10 17:28:43 | 显示全部楼层
happqiwei 发表于 2011-9-10 17:19
+ ?3 k/ W: q+ _% k4 f提示:自制的通讯线.万一烧了端口就麻烦了.

0 l5 n3 z( \8 m; B+ t6 z用485转232不会烧的.
9 b8 G3 p6 K" J8 D; v. D5 y