FANUC Series Oi Mate -TD 报警 SV0440怎么解除?

  [复制链接]
发表于 2011-9-4 13:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC Series Oi Mate -TD 沈阳数控车床,现在有报警 SV0440,请问怎么解除?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-4 17:58:04 | 显示全部楼层
请问楼主是系统显示的报警,还是驱动器显示的报警,报警号确认没错?今天帮你查查说明书,另外麻烦告知伺服系统型号,主轴驱动系统型号,楼主车床是高精度车床还是经济型的
发表于 2011-9-5 09:42:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 379116911 于 2011-9-5 09:46 编辑 % R' H/ R( w2 y" @$ I6 K
! `$ }7 \# N' j4 l5 T" C1 D, [. b
SV 伺服驱动器 440停止时位置偏差过大.解决方式参考:1.查看系统设定的位置偏差参数,2.优化伺服驱动器参数(我没驱动器说明书,不好意思),3.检查伺服驱动器反馈线,4.检查伺服电机的机械连接是否可靠,5将伺服驱动器的更换到其他车床看时电机损坏还是驱动器损坏.6.如果你是高精度车床还要检查磁栅尺,7.楼主解决问题了要告诉我啊,我这可是手机输的,好辛苦啊
发表于 2011-9-5 10:03:25 | 显示全部楼层
检测驱动上的放电电阻
 楼主| 发表于 2011-9-5 10:51:56 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,是系统面板显示报警。
; y6 o1 `% \# T" K显示:(X)变频器减速时间过长2 \' P: Y3 p9 g% \& [
说明书放大器回路有问题
发表于 2011-9-5 11:00:31 | 显示全部楼层
yucn123 发表于 2011-9-5 10:51 8 R' {8 l3 ~3 v+ z
谢谢各位大侠,是系统面板显示报警。- w7 l8 b1 i3 \
显示:(X)变频器减速时间过长8 B; j6 ^9 _0 ?3 _$ c
说明书放大器回路有问题

7 M0 u2 L3 L3 e) o1 l楼主,基本上确定是放电电阻的问题,看看是没接电阻还是接线出现问题。/ D# X* K' V, @4 c1 T
发表于 2011-9-5 11:12:55 | 显示全部楼层
yucn123 发表于 2011-9-5 10:51
& Z: I( H$ e: Z4 e谢谢各位大侠,是系统面板显示报警。
& K* a3 k6 ~' q4 L+ m显示:(X)变频器减速时间过长8 v: K; |, X) V9 S- u  b8 l! q( c
说明书放大器回路有问题
3 {) O2 ~' C& `' U# u- G) ]. B. v: ^
楼主是通过查看变频器说明书知道的还是看系统说明书知道的
 楼主| 发表于 2011-9-8 21:50:54 | 显示全部楼层
接线没有问题,我也估计是电阻或者伺服驱动保险丝。  g" n& D  B+ U7 X
是FUNAC维修说明书
发表于 2011-9-9 05:59:31 | 显示全部楼层
保险丝问题?不支持!制动电阻和其他车床的量下比较下就知道了,如果没有外接制动电阻可能是变频器逆变电压器损坏,导致制动能量再生异常
发表于 2014-10-14 19:03:46 | 显示全部楼层
你好  你的问题解决了吗  怎么解决的    我现在 也是同样的问题