力士乐比例阀出现零偏是什么原因?

 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-4-25 15:17:34 | 显示全部楼层
回复 wangjianhua2010 的帖子
. k8 Q$ S) i7 I& }3 `5 @, A( U% U0 V5 d4 |2 k2 a
MOOG的更贵吧,那个东东,一点点,买来都要几万。
发表于 2011-4-25 15:52:40 | 显示全部楼层
胆子大的话自己修。
* Z1 D/ L5 K5 b" N& C首先用比例阀测试仪检测多大零偏,能否走满全行程;
! e5 g. f% W( x/ Z+ {- h不能走满就把阀芯拆出来,用煤油洗阀芯和阀座,煤油不要掉入电路板中;
1 L- y4 }) g8 Y6 j能走满就用螺丝刀打开附图中的螺钉,那是个盖子,在底下有个调节钮,用测试仪给信号看着反馈调;5 j) Y" C# A2 f( t$ Y; d
确认管路已经冲洗干净了后装回去。
5 g" ~! P* S$ f; e8 ~不会干的话就找上海力士乐。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
 楼主| 发表于 2011-4-25 15:55:16 | 显示全部楼层
回复 david1973 的帖子) p- W6 w+ R% P- p4 @& B; T2 Z
* O! @4 c2 K% x- a
力士乐办太黑了,修这个都快等于买一个的钱了,你会修吗?
发表于 2011-4-25 18:11:14 | 显示全部楼层
可以重新校正的,有杂质的原因吧。
发表于 2011-4-26 13:01:14 | 显示全部楼层
应该是有杂质的原因
 楼主| 发表于 2011-4-28 15:31:14 | 显示全部楼层
已经尝试去自己校正了,看看可不可以,非常感谢各位大虾。
发表于 2011-4-28 16:53:33 | 显示全部楼层
阀芯 清洁下,再看看,可能是阀芯受污染了/ I$ R( T5 C+ x2 M; m
发表于 2011-5-1 19:00:57 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。
发表于 2024-3-14 12:38:37 | 显示全部楼层
Amy.chen 发表于 2011-4-25 14:08
) s- b( N; A9 }9 G0 V回复 david1973 的帖子; r: N! C& D' X" T- T3 ~
6 |$ V+ t7 P0 P3 w6 C) W/ Z2 I6 w
呵呵,不好意思,我也不太懂是什么意思?那如果出现这种情况的话,能维修吗?怎么 ...

9 j" y0 X1 x1 G3 F8 B9 t1 s能修0 r9 N  R% F: c* [( p
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员