发表于 2006-11-2 16:24:12 | 显示全部楼层

Re: 有关电容液位开关的问题---[实际问题,紧急求助]

具体原理和电容的接近开关相似,参见一钫版主的http://bbs.cmiw.cn/forums/70087/ShowPost.aspx, x# p" x4 Y+ J% b2 c& \* @5 H

6 B% q: h0 c( E; f" ^  G) J& Q1 G
1 d( e- n3 I7 w. `      想办法将液位计与外壳(连通器)绝缘。液位计单独接地。接地的作用只是为了屏蔽电磁干扰。如果电扰太强,就只能换另外的液位计了。(同时,也比较一下加热开与关时,液位计的工作情况。)
9 j7 Q8 s$ V& W& H% \! S, l
 楼主| 发表于 2006-11-3 10:26:12 | 显示全部楼层

Re: 有关电容液位开关的问题---[实际问题,紧急求助]

非常感谢断刀大侠的关注与回复,我们先试验一下,如有问题再继续请教!
 楼主| 发表于 2006-12-20 10:20:20 | 显示全部楼层

Re: 有关电容液位开关的问题---[实际问题,紧急求助]

我们的问题没有解决,后来厂家也说如果有涡流磁场的话这种液位计没法用,大家知不知道什么样的液位计能在这种情况下用啊:涡流磁场加热,加热温度小于120度,抽真空后真空度1Pa左右,测量介质为苯基二甲苯基乙烷,希望能够连续测量并显示液面高度,可以在高限和低限两点控制液位。请各位大侠出出主意。
发表于 2006-12-20 16:31:09 | 显示全部楼层

Re: 有关电容液位开关的问题---[实际问题,紧急求助]

在加热系统工作的时候,试一下干簧管是否能被干扰,如果没事,可自己做个浮球的。
 楼主| 发表于 2006-12-22 11:19:07 | 显示全部楼层

Re: 有关电容液位开关的问题---[实际问题,紧急求助]

我们也想过用浮球的,可是我们测得量程很短,就150mm左右,用浮球的不合适啊。有没有小直径的浮球呢?
发表于 2006-12-22 16:20:38 | 显示全部楼层

Re: 有关电容液位开关的问题---[实际问题,紧急求助]

150mm 应该没有问题,浮球也不一定要做个球的。可以自已做个扁点的。只要满足以下条件:$ X' \, \+ Z' Y  @+ u5 a, m  U
6 T+ C- C" w2 r1 u
1.可随液面升降。(自身重理决定精度/太轻会受液面波动)/ h) x' |2 p  u" |7 Q% Y8 S
2.内有磁环,可使不锈钢管(无磁的)内的干簧管(或其它元件)动作,前提触发元件是不能被加热源干扰。
 楼主| 发表于 2006-12-26 14:58:32 | 显示全部楼层

Re: 有关电容液位开关的问题---[实际问题,紧急求助]

断刀大侠的知识真丰富,可我们没有这种设计和生产的条件,有没有现成的产品卖呢?
发表于 2006-12-26 17:56:07 | 显示全部楼层

Re: 有关电容液位开关的问题---[实际问题,紧急求助]

用过进口的体积小些,国产的体积偏大。如果确定干簧管不被干扰,自制是最合适的。材料都是很好找的,找个氩弧焊就得了。

6 ~7 T5 f9 i! A

再说,现成的不一定正好适合你的尺寸。

9 J. k# b: ~1 s& {! v

 

. q: a$ T( t3 l! M

 

# N+ I" [ U. i' \3 {0 d6 e

 

 楼主| 发表于 2006-12-28 14:03:26 | 显示全部楼层

Re: 有关电容液位开关的问题---[实际问题,紧急求助]

谢谢大侠指教我们试试