三菱PLC使用过程中的问题,请高手分析!

[复制链接]
发表于 2010-6-20 22:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一:# e2 ?  D! U( {9 T8 L# Z: H
    两个PCL的执行动作由一个感应器控制,感应哭分别串联到PLC上,通常情况下,两个PLC同时上电使用,维修或测试时,发现任一个PLC断电,感应器导通(三菱FX1S-MT系列)。更换输入接口无用。6 t" F3 a" ]2 S# ]- D: f
  
8 a6 ?7 f" G7 K2 {问题二: - |5 |; Y+ z0 T: H; g7 `
     这个问题出现得比较多,动作失控,无电磁干扰,车间温度25度左右,PLC二四小时使用,环境中灰尘较多.这个问题一个月有几次,维修时发现大部分为晶体击穿。主要动做是步进电机控制机械手。; b5 Y0 ]+ ?1 C) J  ^% b( j- H6 D$ W
     考虑可能是环境,却又发现电柜箱里也不是很脏。
* l0 B* J( r! D: F  K  }2 x6 e; ?& L3 \7 c1 L3 S: ~) X
  今天先发两个,还有很多,看看热情度在发更离谱的动做或问题。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-21 17:31:23 | 显示全部楼层
论坛高手在那里,明天还没有人跟帖,我就自己说结果了
4 v9 Q& k" E8 ]' e) O后面的“离谱的动做或问题”估计也没发的必要了! Q- f( k' j8 Y  Y: j
呵呵!
 楼主| 发表于 2010-6-23 10:14:25 | 显示全部楼层
问题一解决方案:在串联到PLC上的感应器关开上各接一个继电器,OK!8 e4 i9 A! q( ~6 E' r( f( n
                         原因分析:PLC虽然断开外部最路,但内部未保持仍有电池,起保护内部程式用,感应器上与其串联,会有保护信号电流。7 w' C! d+ @/ n) x# {# L! `8 q

5 F$ K: c" J  H& t; n' y问题二解决方案:机器上安装彩电消磁器,OK!. a& c1 F7 y0 J: U
                         原因分析:灰尘没有进入PLC内,但其静电有。3 I% s* U8 X+ \6 h/ R7 k2 v
7 q8 Y1 V; J9 s# v9 s# g4 b- F
好了!我的任务算是完成了,发这种贴有点累。呵呵
发表于 2010-6-23 10:17:16 | 显示全部楼层
看看学习一下谢谢楼主!!!!
发表于 2010-7-13 08:38:08 | 显示全部楼层
不知所云,不懂就要谦虚点...
( A4 b% u, d- Z; P7 X# d  v问题都不知道怎么问,让别人怎么回答你。% x/ q1 ~4 Q- [* f; g
第一个问题,没看懂,什么感应器,接到哪里,什么模块接的,PLC断电之后电池保护的是存储卡上的程序,不会参与到输入输出模块电路里面去的,更不会有那么大的电流能够驱动什么感应器,查查你的电路连接是不是犯错了,一般的机柜设计原则都是用UPS,没有断电问题,除非你个人去断掉开关。
* K3 N4 H  U" J* Z$ L. o* S2 i* q第二个问题,你说的情况是有可能,但是也是你的白痴电路连接造成的,静电的去除都不会,还谈什么更深的问题,检查你的接地吧。

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10

查看全部评分

发表于 2010-10-7 16:16:45 | 显示全部楼层
怎么提问的,全是文字,叫人看不明向,检讨自己