1、变频器进线加电抗器、出线加滤波器,连接电缆用屏蔽线。这样是为了防止电源污染和电机电缆的电磁辐射。* ?' }" i3 D$ ^% d4 P6 i' }. ]

* F2 t. R4 f% O9 s* z2、PLC与变频器分开布置,不在一个柜内。, I( ?( x6 ~8 p
3 I( b0 g0 F6 ~; j& ]- o$ F5 h1 `
3、若分不开,在保证第一条有效的前提下,8 q% [, h. p8 s3 Q8 U3 o
' k* n# @6 a% G
  A、24V电源做好滤波。
: H5 t4 y9 b0 R1 Z$ g2 j9 i# C" f8 _2 j+ J  F7 W0 T' Z& O
  B、接近开关连接线全部屏蔽,在PLC处单端接地。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-21 10:54:30 | 显示全部楼层
曹兄,这是你的工程经验吧,经过验证了吧
' M% G/ ~! ?$ G  B谢谢分享啊
 楼主| 发表于 2010-1-21 11:12:59 | 显示全部楼层
这只是经验的一点点,主要没有时间有时间可以好好弄弄,我的经验太少了,好多领导经验更多,就是更忙,我还是只知道皮毛
发表于 2010-1-21 11:26:37 | 显示全部楼层
慢慢积累,你这些“皮毛”对坛子里有些新手来讲也是很好的入门学习资料
& _# C  O4 J* p; z1 Z- k至少我没用过的,一看你的帖就有点印象了,谢谢