讨论:伺服回零,正负限位

[复制链接]
发表于 2010-1-10 19:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在调伺服的电机时,怎么保证回零的精度,如果是双伺服同步控制的情况下,又怎么保证回零的精度,怎么保证双伺服运行时的位置精度。
& ?+ x. x8 ?6 E8 u还有,可不可以把回零开关去掉,用其中一个限位开关来同时作为零位信号,这样可以节约一个传感器,而且逻辑也比较简单。
0 B0 j& k2 A/ S0 T+ `3 Q" c甚至,只有一个限位开关,另一端限位采用软限位,只要程序设置为掉电后重新回零即可。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-10 20:06:32 | 显示全部楼层
甚至,只有一个限位开关,另一端限位采用软限位,只要程序设置为掉电后重新回零即可。1 \, s. R$ M% z+ A2 y3 M
, t, g1 {* g; K3 h# \% t8 w6 \
雕刻机用这种方法
发表于 2010-1-10 20:44:58 | 显示全部楼层
有些运动控制系统可以,有些不行。关键看减速信号和正,负限位信号系统是如何处理的。
; X$ k1 {) {, u9 A& ^: ~比如,西门子系统,一个开关可以同时做零位,正限位,负限位。因为这些地址和物理地址没关系,PLC可以随便编都可以。而FANUC系统,零位是固定的,不可以更改,PLC也不做处理,你就没办法了。+ ?8 A  a: U' z+ L# n6 X
一句话,要看硬件的情况。软件怎么做都行。