楼主: zgjzgjkyo

西门子 S7-200CN,PLC编程---请教

[复制链接]
发表于 2009-9-19 15:17:51 | 显示全部楼层
输入端的1M,2M是对应你输入信号,如是你用PNP的接近开关,那M应该接+24V就是85( r$ s- a1 {: [" ?
如是NPN型就接0V,; U$ ^7 z% f! H8 O7 J" J8 x" q
输出端是对应你输出负载的接线,若需要Q0.0输出正极,那在1L,2L接正极,也就是,1L,2L是输出点的公共线,; F+ }' x. C3 a8 B
另外若外部有单独的DC24v电源,图中的接法是错误的,最右下的M和L+是PLC自身输出的24V电源,一般情况下不要与外部电源混接,如果带小负载可以,但短路后会烧毁PLC,所以即使小负载也要单独使用外部电源。
发表于 2009-9-19 15:23:12 | 显示全部楼层
将STL语言转换梯形图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
发表于 2009-9-19 15:38:00 | 显示全部楼层
1、因为时间的关系,我想只针对S7-200CN这个PLC芯片来学习编程,不知有什么好介绍呢?
" u6 U1 }8 W: \% @8 ~  i
% b3 r: H2 I+ n# @% m; Q+ S/ J等你学会了,你就不会去看别人的程序了
, {, O  b( T% r' p! ~: b2 {$ P! h; a! h# n, v) b) F
2、这个PLC的控制比较简单,就是通开“光电开关”检测到物体后,启动另一台电机运行。还有就是通过温度控制机器,当温度到某一温度时,启动某个机器。)
4 ?" c% B2 E+ r- m. \. ^% N; J3 \$ R& Z" ?, C8 M
第一个很简单,会控制电路就会编程,第二个需要用到模拟量了,包括转换、比较或PID
0 S) b$ v% |8 r- q3 ^3 h1 G- t' c  D2 E: S  X
3、我所理解的PLC,说白了是否就是“一台多开关的控制器”?通过各种时间或逻辑关系的运算,来控制各个电器的通电运行吧?
8 c0 Y7 [) K: KPLC融合了所有的电路控制,还有高速计数、高速输出、脉宽频率、网络通讯、定位、PID指令等,PLC翻译过来叫“可编程序(P)逻辑(L)控制器(C)”,学起来很容易,最难的是算法和工艺,知道工艺流程了,掌握量的算法,其它的就像画控制电路图一样简单。
发表于 2009-9-20 00:22:32 | 显示全部楼层
输入端的1M,2M是对应你输入信号,如是你用PNP的接近开关,那M应该接+24V就是85
2 P  ]' l+ Z# J3 ~2 d4 _1 ?如是NPN型就接0V,6 v" B5 o  I. l$ Y; Y* J/ ~. L- D
输出端是对应你输出负载的接线,若需要Q0.0输出正极,那在1L,2L接正极,也就是,1L,2L是输出点的公共线,
0 E4 A4 ?4 h2 G/ k$ a# P另外若 ...
0 Z) Q1 f  |0 y" p% |  s2 |5 ^$ Odorken 发表于 2009-9-19 15:17

; g- h7 }3 ?( X' K4 P6 ]. D" z1 u我来修正下,别误导其他人,好不好。+ }. I1 e, t2 `" V4 J2 s
NPN的光电开关,PLC公共点接+24V(光电输出0v)
" h2 ^! z2 y/ g# a: FPNP的光电开关,PLC公共点接0V。 (光电输出24v)
发表于 2009-9-20 09:53:10 | 显示全部楼层
呵呵,是错了,感谢楼上的
 楼主| 发表于 2009-9-21 21:24:16 | 显示全部楼层
先谢谢上面各位朋友的热心回答,经过几天后的学习,我开始有点了解PLC了.(主要是常开常闭与线圈和定时器的简单控制,因为这个我以前也算是有继电器的基础,所以有点明白)- l" {$ c! Q1 w7 O
迟点我再自己试做一份程序图(以及比较重要的接线图,我发觉这个不比学PLC简单)给大家看.所以首先感谢大家的热心回答.
发表于 2009-10-9 20:47:18 | 显示全部楼层
“M”“L+”是一个输出电源,可以供一些拓展模块或者其他用电器使用。“1M”与“2M”是输入端的公共端,我一般只是直接使用“1M”,(“2M”的作用效果是一样,“1M”与“2M”好像是可以连接在一起的。因为很久没有用西门子的PLC了忘记了。请见谅!)你所说的“00”、“85”我不算很明白你的意思,“85”在这里应该是当作一个端子号来理解吧,其连接的是PLC输入的公共端,按下按钮,就输入一个信号到PLC。有说错的请批评指正!1 A; G4 ~4 R, ^
可以把你的控制要求说说,像你之前说的:这个PLC的控制比较简单,就是通开“光电开关”检测到物体后,启动另一台电机运行。还有就是通过温度控制机器,当温度到某一温度时,启动某个机器。
; ~+ n2 G/ T1 p这个程序很简单,几个指令就完成了。如果你的温度控制要经过PID调节处理,那就复杂一点。
发表于 2009-10-25 19:05:46 | 显示全部楼层
首先看一下PLC的端子结构图,一般输入输出都要用外部电源供电的,M是相当于零伏,L为供电端,建议仔细看看200手册