安 裝 氧 探 頭 ( O2 SENSOR ) 注 意 事 項fficeffice" />

0 q6 }3 y' p* ?+ J# m% M

1 . 當收到氧探頭時,請檢查外箱是否完整,若有毀損請與供貨公司連絡

+ d5 Z" x* t! O

2 . 取出裝置前氧探頭應避免任何碰撞或敲擊管身動作

, S3 j3 ]! Z) H( Y

3 . 參考及除碳空氣轉接頭分為  A.矽膠管用  B.銅管用(在內包裝裡面二種接頭均有),請自行判斷採用(裝置爐後氧探頭靠近我方為參考空氣接頭)

( o6 o+ |! D" o- \, }0 V

4 . 氧探頭端子盒信號接法如下 :

/ J* i3 f: |: s' E' d' U

           SENSOR                        T/C  K

& n- R8 h5 K& D8 ?' m

            +    -                       +   -

: O0 ~" l0 ? ^% z

     SENSOR => 氧微伏訊號         T/C  K => 溫度熱電耦  K TYPE   

& p5 {4 `8 [6 D" G. o( Z( ]

5 . 信號線與溫度線,請使用隔離線為宜,並注意+ - 極性是否正確

5 h- ^$ L( T V8 |

*6 . 插入或拔出氧探頭,以每分鐘為1英吋(25.4mm)為宜,若否,會造成探頭陶瓷管破裂與不明原因之損壞,此種損壞將不在保固範圍之內(可在氧探頭外殼用簽字筆以1作記號;利於插入或拔出尺寸控制)

, K; x" k& R# }

7 . 氧探頭前端須穿越爐壁,深入爐內2~6

3 _$ D* W+ H. m* L

8 . 在無專業人員及特殊的機械設備輔助下,企圖拆解氧探頭,將造成無法預期

7 a$ D" p6 B* B0 y4 b0 I

   的損壞