听一个朋友说MR-J3-70A的伺服驱动器本来有 L1 L2 L3三个三相220V的电源接口。可以改接两相220V的电源。我想知道具体是怎么来操作的,要改动那些参数。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-18 19:43:08 | 显示全部楼层
的确有,具体如何操作我也不很清楚,貌是难度一般的,期待有人解答!
发表于 2009-8-19 22:26:06 | 显示全部楼层
是不是和电机接法有关。或者是简单的电工问题,拉来一根相线,再拉来一根零线,就是220了。
发表于 2009-8-20 03:51:58 | 显示全部楼层
qijinluwwx 网友好!.你的问题类同小型三相电机单相运行。帮你做个链接。..syw  090820---03.52   .//*************************************# b" \0 T# _$ k

- f( `& ^5 I. H3 Q2 R* q( q0 g/ W: K-------------------
. [6 Y) Y4 k. B" H& j对于1kW以下的小功率三相异步电动机,不仅可以作三相运行,而且也可以作单相运行。' a) F# J+ a2 r# c! y
      1. 电动机单相运行时的连接方式& x( U  R5 x. {+ f0 [
     (1)三相绕组的三角形连接  
' S9 [, m* p  s+ ]  M/ E5 ]      如图1所示。将电容器并接在三相绕组的任意一相两端(图中接在U相两端),然后220V市电加在电容C的一端和V2与W1的交点处。这样,电机就可旋转,如需改变电机旋转方向,则可按图2所示连接,将市电从电容器的一端调换到另一端即可。/ g4 {/ p1 w! G) a. P" z
     (2)三相绕组的星形连接; B1 f/ V. Z% g! S& A$ N; k- N
      将电容器接在任意两个端子上(如图3中接V1、U1),220V市电则加在余下的端子W1和电容C的任一端上。这样,电机就可旋转。如需改变电机转向,则将市电的一端从U1换接到V1端即可(如图4所示)。8 u) v9 Z3 Q9 \5 ~* w
      2. 电容器的容量选择
0 g( w/ {6 P" D      小型三相异步电动机作单相运行时,所选电容容量一定要合适,若太小则旋转无力,启动困难;太大则回路电流过大,导致电机过热。一般电容容量值选择如附表所示。/ E- t+ x2 G1 t' [
      如果不查表,也可以按经验公式获得:当星形连接时,所需电容容量C(Μf)=P(W)/17,C的单位是μF,P的单位是W;当用作三角形连线时,所选电容容量C(μF)=P(W)/10。
% S/ t% X" _, ~* G/ i% ~
- o! W$ c$ Z0 t! F1 c& |( o 2004879571788648.jpg
发表于 2009-8-20 08:34:44 | 显示全部楼层
不就是为了省个变压器嘛。/ a% _2 p: u0 K4 A- e& X
和参数无关,要看功率大小。小于0.75KW的可以接单相220,大于0.75KW的要用变压器变200三相。+ z2 S) q# U& W% h
实际上,能不能三相接单相要看驱动器的硬件设计。首先是缺相检测,有些驱动器有有些没有,如果有,就得骗过驱动器才行。最重要的要看驱动器用的电容强悍不强悍。单相,纹波大,对电容是个考验,如果大功率接单相,很快电容就会爆浆的。
* s+ i/ h) a" M/ h有些小功率的驱动器直接就告诉你可以接单相,但它用的电容比同功率只能接三相的要大很多。
: ^) L  {, [8 E. b$ v& d# S) o希望对楼主有帮助,也希望楼主按规定走,别因小失大。