一、空压机工作大原理工况简述
2 N( t8 I, J* |. s工作原理是由一对相互平行齿合的阴阳转子(或称螺杆)在气缸内转动。使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的空积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送出侧,实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。空压机的进气品和出气口分别位于壳体的两端,阴转子的槽,阴转子的槽也阳转子齿被主电机驱动而旋转。
L' ^" J$ T6 `; @原空压机的主电机功率为45KW,共三台。运行方式为星一角减压起动于后全压运行体。具体操作程序为:按下启动按钮,控制系统接通启动器线圈并打开断油阀,空压机在卸载模式下启动,这时进气阀处于关闭位置,而放气阀打开以排放油气分离器内的压力。等降压2秒后空压机开始加载运行,系统压力开始上升。若一台气压不够启动第二台,再不够启动第三台。如果系统压力上升到压力开关上限值,即起跳压力,控制器使气阀关闭,油气分离放气,压缩机空载运行,直到系统压力跌到压力开关下限值后,即回跳压力下,控制器使进气阀打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机打开,油气分离器放气阀关闭压关闭,压缩机满载运行。6 g5 s$ u' g/ J7 h, b
二、原系统工况存在的问题
' e! k% n9 z- O+ O* T _$ P$ S6 r4 w8 U1.主电机虽然星一角减压起动,但起动时的电流仍然很大,会影响电网的稳定及其它用电设备的运行安全。
* M+ X U/ V+ M/ {2.主电机时常空载运行,属非经济运行,电能浪费严重。9 I& N/ Y7 z: y' J+ P
3.主电机工频运行致使空压机运行时噪音很大。
: ~( n* \4 |3 q: | |! I4.主电机工频起动设备的冲击大,电机轴承的磨损大,所以设备维护工作时对机械量大。
M4 X0 `$ G) o' s' l三、变频改造方案2 [7 X1 \$ x) b
(一)、改造方案原理
! e, o8 ^8 W5 M2 v由变频器,压力变送器、电机、螺旋转子组成压力闭环控制系统自动调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定范围内,进行恒压控制。反馈压力与设定压力进行比较运算,实时控制变频器的输出步,从而调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定压力上。 u8 @1 w [* K; T
(二)、变频改造方案设计原则6 }' h' m% H' x5 F( U
根据原工况存在的问题并结合生产工艺要求,空压机变频改造后系统有如下功能:
9 Y1 t9 C4 U; l5 K1.电机变频运行状态保持储气罐出口稳定,压力波动范围不能超过±0.02Mpa;$ K3 c8 |& \) ^; E9 W; ~
2.系统应具有变频和工频两套控制回路;
3 b; d% H0 }6 f3.系统具有开环和闭环两套控制回路;% c R( E# J6 i) \$ n" [
4.一台变频器能控制三台空压机组;
/ S! @- j2 B* v; F5.根据空压机的工况要求,系统应保障电动机具有恒转矩运行特性一;; y5 m# `; L7 d, w
6.为了防止非正弦波干扰空压机控制器,变频器输入端应有抑制电磁干扰的有效措施;) J3 \/ P1 C4 f/ S& F
7.在用电气量小的情况下,变频器处在低频运行时,应保障电机绕组温度和电机的噪音不超过允许的范围;5 u& A) F- c0 |- c: N- c- H1 ?
8.考虑到系统以后扩展问题,变频器选55KW以满足将来工况扩展的要求;& ], I* f! I/ m' @
(三)、系统调试/ H; c, P! y9 y
调试工作分成两部分:: [* B& M I. F, E7 Z
第一、先根据工艺要求、电机参数、负载特性预调变频器参数。; B* j2 A! M5 Z {* q
第二、系统联动调试。8 f7 x d0 @* ~. H
在完成变频器设定参数调数及空载运行后,进行系统联动调试 。调试的主要步骤:7 X+ K* P3 q5 t- ?* U1 l7 h* o
1.将变频器接入系统。
% f/ r) D5 x- s, n4 P2.进行工频旁路的运行。
4 V- i8 E. P0 O9 r$ g* d3.进行变频回路的运行,其中包括开环与闭环控制两部分调试:$ _% g/ w+ ?9 }+ Y+ [
开环:些时主要观察变频器频率上升的情况,设备的运持声音是否正常,空压机的压力上升是否稳定,压力变器显示是否正常,设备停机是否正常等。如一切正常,则可进行闭环的调试。
& ?" B$ H. h) q7 F* Z/ X闭环:主要依据变频器频率上升与下降的速度和空压机压力的升降相匹配,不要产生压力振荡,还要注意观察机械共振点,将共振点附近的频率跳过去。
& j( D8 L' w1 T& b: W, U/ ^% E四、空压机变频改造的效益+ q4 T( [* L2 Y' c
1.节约能源
i; G3 M5 b/ o4 }6 ^: d/ F) \变频器控制压缩机与传统制的压缩机比较,能源节约是最有实际意义的,根据空气量需求来供给的压缩机工况是经济的运持状。
a V' O6 F* i- r( W1 o2.运行成本的降低
. m' [4 G8 Q Y6 W8 w5 w. x# k! |传统压缩机的运行成本由三项组成:初始采购成本,维护成本和能源成本。其中能源成本大约占压缩机成本的70%。通过能源成本降低30%以上,再加上变频起动后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以运行成本将大大降低。5 {. G0 {$ _3 h! t- O( }+ S# n
3.提高压力控制精度6 u; O+ i8 ~0 w7 z' f
变频控制系统具有精确的压力控制能力。使压缩机的空气压力输出与用户空气系统所需的气量相匹配。变频控制压缩机的输出气量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制机电速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在要求范围内,有效地提高了工况的质量。
( D, } r# D. U3 k4 p6 N4.延长压缩机的使用寿命* |. P- [8 l- o7 u( r3 _
变频器从OHZ起动压缩机,它的起动加速时间可以调整,从而减少超导劝时对压缩机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使压缩机的使用寿命延长。此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。
' U; X) U! {; y) s0 G% B5.低了空压机的噪音
* E; w3 U$ c+ w$ N$ O/ A7 y根据压缩机的工况要求,变频调整改造后,电机运转速度明显减慢,因此有效地降了空压机运行时的噪音,据以往现场经验测定表明,噪音与原系统比较下降约3至7分贝。9 s9 Z! m+ i, H( T; {7 T
五、设备投资
1 x' g' F9 Y( W$ @$ u3 }序号 设备名称 规格型号 产地 单位 数量 单价(元) 合价(元)
3 D. N" R- ?% O; k1 变频系统柜 2200*1200*600GGD 长沙 台套 1
/ j( g+ R% O; Y' ^总计 5 u0 @/ g6 X7 E' K# Y- Y! r
特别说明:
; z6 m5 T3 i7 V3 n+ J6 X1.该控制柜内有一台伟创AC60-T3-55KW变频器;- z9 [8 U6 C; t8 S+ D
2.该控制系统为空压机的核心控制系统,其采用伟创AC60系列变频器一拖三控制大大节约一次投资成本,投资实惠、收效大。该系统在各类调速系统中使用时,是其节能效果可达20-50%,在未受到其他因素的影响下一般可取上限。
0 l p* r. o# u; Q9 f- v E5 s* r六、投资回收期# R6 H2 ~) m. o8 b
1.空压机节省电费1 }& b# i2 ?- L8 Q5 i
45KW的风机以运行频率40Hz为例,其工作转速的80%,电机消耗的轴功率为Pz=0.83Pn=0.512Pn每年按12月计,每月按30天计,每天按24小时计,考虑各种损耗后以节电30%计算:: @) X9 y" U0 M8 h) Q$ L6 f
W=45×12×30×24×30%=116640千瓦时
; z: C+ x1 C0 H' b. x% a8 X以每千瓦时0.5元电价计算,每年可省电费
! R0 m% \5 y. s' k116640×0.5=58320元
+ f; h( E2 M$ u. u1 z+ l: v8 j1 E2 E2 u2.节约维修费用若干;4 U0 P0 _& w) l: V! J: {5 V
3.投资回报周期=12(月)*41500/58320=12÷152%=8.5(月) Y, h( [6 r2 m5 m7 ]
变频器的使用寿命可达10年以上,仅算电机节电部分,8个月左右可收回全部投资,一次投入,长期受益。变频调速技术是一项新的技术,在电机拖动方面有非常好的节能效果,采用变频调速技术,可以大力推动企业的技术进步,全方位地提高企业的综合效益。
( ^4 w$ K: Q- E, f0 H七、伟创变频器在空压机上的应用实例/ J- ]- `% \+ U" @- F2 E' \3 M( p
用户单位 使用功率范围 项目名称& E- A5 t+ v: s) E8 w
长沙福莱格药业 AC60-T3-90KW、160KW 高压机节能恒压控制系统# Y( |8 }4 O6 n5 k0 p' K
长沙肉联厂 AC60-T3-132KW两台 高压机节能恒压控制系统7 n7 P/ j' H; n
武汉啤酒厂 AC60-T3-132KW、160KW 高压机节能恒压控制系统
; B$ j/ c* e4 v( W' Q' j+ P黄麦岭磷化集团 AC60-T3-55KW四台 空压机节能恒压控制系统 |