普通的水泵在出口要设置止回阀,防止水锤伤害泵。怎么找理由不安装这个止回阀?

[复制链接]
发表于 2024-8-29 09:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 quanzhixian 于 2024-8-29 09:45 编辑
# E5 s7 Z' q1 j( a9 c# y& E0 H4 _! ?, X; X, @7 T2 d8 |- |' L
普通的水泵在出口要设置止回阀,防止水锤伤害泵。怎么找理由不安装这个止回阀?
1 j: K* Z" x) k( A7 @# P% A; [2 w事情是这样的:目前我这个设备由于3个月运行1次,一次几个小时而已。还能挑点什么理由说服甲方。. N' e4 B5 x) G1 ~- C
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-29 09:49:04 | 显示全部楼层
止回阀才几个钱,这个不应该省
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-8-29 09:54:44 | 显示全部楼层
等到水锤给你管子水泵全锤坏了,你就知道要不要了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-29 09:55:51 | 显示全部楼层
水锤伤了泵,又能换新的,建议给回扣说服客户
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-8-29 10:03:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海fyh126 于 2024-8-29 10:06 编辑 4 p3 Y. T1 _. O: C& {) @- I' [

# g" S! Z  X. R! h! b( t看扬程压差,要是泵上端水量不大,可以考虑不要止回阀。我们有两个泵的储水箱到泵高差3米,就是底阀经常坏,又增加止回阀才正常的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-29 10:04:23 | 显示全部楼层
不要错上加错,小伤换半瘫

点评

以前给主机厂实验室做配套,没有数据就用实物拍视频,不断测试,不剪片,然后给他们发过去。如果你说一直这么做,就把成型的使用结果告诉他们,有谁家,用几年,现在情况。既然已经买了,问题不大。  发表于 2024-8-29 11:39
这个真不是。一直就这么做的,重来没坏过。用的频率太低。而且是打循环,没多少水  发表于 2024-8-29 10:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-29 10:11:31 | 显示全部楼层
加了止回阀才有水锤效应。4 V' O+ j" }( n+ W, ~, |7 G) q7 ^
在阀门关闭的瞬间。阀门、水管都受到冲击压力!

点评

之所以发生水锤效应,就是发生了流量突变  发表于 2024-8-29 10:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-29 10:41:50 | 显示全部楼层
直接停泵还有水锤么?

点评

水锤是水的惯性产生的,看你的原理图  发表于 2024-8-29 11:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-29 11:03:17 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2024-8-29 10:11
) t' _: [! a3 a. f; O9 h加了止回阀才有水锤效应。
7 L7 Z( c$ ]0 H' ]/ E/ z5 s在阀门关闭的瞬间。阀门、水管都受到冲击压力!

2 ~2 V2 L4 Q( \" J& a嗯,加了一般的止回阀易有水锤冲击。
% L4 B, u' S7 |3 p: B9 N+ _
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-10 11:24:05 | 显示全部楼层
如果是图纸或者标准要求安装,那么你必须安装,若无可以成本或者后期维修费用大说服