请教!PLC控制伺服绝对定位问题

[复制链接]
发表于 2024-8-20 12:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用三菱PLC控制伺服绝对定位,采用脉冲+方向开环控制  电子齿轮比为 PLC发1个脉冲 电机运行10个脉冲
" G! N* e. X3 E, B5 @( U发现当脉冲频率为4000/秒 时 发送和运行的脉冲数一致没有问题,当脉冲频率低于1000/秒   时,PLC监控显示发出10000个脉冲而伺服驱动上显示动作了10002个脉冲  我实际使用时PLC 每秒发出 20个脉冲  x1 J* ]* l) v0 ~' U

9 w* n% Y2 F2 P5 n# u请教高手这是怎么回事,怎么解决呀,    更改电机齿轮比增加频率,导致快速定位时脉冲输出频率太高超过了限定 丝杆是5mm螺距的,快速定位100mm/秒 电机是2500线的 ,也就是滑台移动速度 100mm/秒,加工时移动速度最低时达到 0.1mm/秒+ W" Y, a1 s) q# D& B
% O- Z5 j. _, [, j
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-20 14:12:23 | 显示全部楼层
我记得昨天我发了一堆,你没挨个试试吗,设备维修就是这样,不能自以为是,凡可能原因都要检查一下。
 楼主| 发表于 2024-8-20 17:15:43 | 显示全部楼层
问题找到了,时信号干扰,把信号线屏蔽层接地摘了就没事了9 ^/ Y7 |- j  T+ x