摇臂钻锁紧无法松开,如何解决?

[复制链接]
发表于 2024-5-17 18:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 伊犁不是伊利 于 2024-5-17 18:48 编辑
& }, P) |# O3 v. s
6 d9 ~, G, O/ ?电气小白一枚,师傅突然跑路,同事全部出差,全厂就我一个电气的,实在是解决不了了,特来求助。
3 H+ G0 ?/ e! I4 s" Q8 q% ]. W6 \6 S' v, D2 C5 x( O3 ^7 [
型号:沈阳中捷,Z3050x16/12 J* }8 O: N% _% J; g0 _5 {5 |0 ~
6 A8 p& r  S3 m" b$ x1 k

: a. c' j6 Z- B, X7 C- G4 i/ J; I锁紧按钮正常工作,油泵电机反转。
! ^; U# Y0 O! q! h) C. E% ]% d2 b# q( k0 E$ Y3 L! G% R
/ t* I: O; o0 Q; X# e2 b9 M* A
点击松开后接触器没有吸合,油泵电机从而无法正转,但是电磁阀可以正常动作。
. g, l( l2 j# ^
, z# \. v' N& f5 ?% g并且师傅们反应说点击升降后会自己夹紧锁死,从而无法升降。
1 o  T: g. s' v/ h! c# p0 u7 O
8 c& a( Z; s, o  D. m  u2 z有没有了解这款钻床的大哥来救救我,这是怎么回事,如果有哪位高手有它的电路图就更好了,网上找到的都不是这个。' ]. I& \4 j. J- c$ F  r; U2 M

" ]% K0 n, `* ~5 i+ \1 i目前尝试过的方法:9 H& L: M2 l$ r  n
1.万用表通断测,按钮-端子排-延时继电器-接触器线圈-接触器常闭之间的导线全部正常导通
) K# O( U: r4 g' {) K! }9 _) X2.万用表通断测,接触器主触点、热保护继电器主触点均正常导通。
  G8 H. ]) _% @; ]3.万用表交流600档位测,电机相与相电压410V,接触器相与相电压410V,热保护继电器相与相电压410V,貌似都没有问题。
' i' ~2 t$ V1 T, `, {4.万用表通断测,时间继电器常闭正常+ U8 b  T' R6 c

  j' U4 k6 Y! [% Q$ g剩下可能怀疑以及没有检查的问题:! |! V* g6 |) t+ ?' j- c
1.时间继电器损坏或者时间设置的不对导致电路逻辑出问题
% e+ s, j7 N( t9 y0 W8 L7 _2.机械相关问题
# S4 e- r6 z8 b2 l5 Y3.限位开关问题$ V* p3 O5 S  g+ _0 b) W

6 y1 f: _! K- e* j5 T7 a$ I& f8 p% f
5 M' S# M) J. H

4 O5 q. x2 V: z- ]! V- o: s* e) R1 f8 f0 g* i  q" q

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-17 20:13:18 | 显示全部楼层
突然想起以前在厂里。机床坏了喊机修;机修摸几下说不是机械问题找电工去;如此循环
发表于 2024-5-17 20:35:52 | 显示全部楼层
电路问题!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-18 00:01:50 | 显示全部楼层
没有榔头不能解决的问题
 楼主| 发表于 2024-5-18 00:56:33 | 显示全部楼层
麦哥123 发表于 2024-5-18 00:01
+ U8 }- R! ]( g+ P. U) v没有榔头不能解决的问题
8 s3 w5 I+ P1 r# t) ?% {9 C6 e; m
你们搞机械的都这么狠吗
* V0 B9 w, ^4 A) Y3 B: u' p% a
发表于 2024-5-18 08:01:10 | 显示全部楼层
你不是电气吗?该你显山露水的时候了。。。。
发表于 2024-5-18 10:02:26 | 显示全部楼层
对比接线图仔细查找,肯定有接错的地方,https://max.book118.com/html/2022/0905/6215215010004233.shtm
0 J4 Z7 O0 ?' H1 x$ M8 d
 楼主| 发表于 2024-5-18 16:59:29 | 显示全部楼层
问题已经解决,总共三个延时继电器,正常位置是断电延时/断电延时/通电延时/,但是不知道被谁改了位置(首先排除我自己)变成了通断断,所以电路没办法正常运行。
 楼主| 发表于 2024-5-18 16:59:49 | 显示全部楼层
问题已经解决,总共三个延时继电器,正常位置是断电延时/断电延时/通电延时/,但是不知道被谁改了位置(首先排除我自己)变成了通断断,所以电路没办法正常运行。