一台设备上可以急停按钮是0类停止

[复制链接]
发表于 2023-6-13 08:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台设备上可以急停按钮是0类停止,安全光幕是1类停止吗?要求符合安全规范。
% K9 C* a0 O& g5 u* }+ `能否实现一个快的“1类停止”和一个慢的“1类停止”呢?符合规范,是伺服机构0 ~9 h$ a' ^& `6 _
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-13 09:18:30 | 显示全部楼层
是按下停止还是弹起来停止呢?这也是一个问题。
发表于 2023-6-13 09:34:51 | 显示全部楼层
同问 坐等回复
 楼主| 发表于 2023-6-13 10:59:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 changzheng 于 2023-6-13 11:02 编辑 3 Y& b$ X' d$ h0 u* ]+ a
shentu 发表于 2023-6-13 09:18; R- w* [+ S* F
是按下停止还是弹起来停止呢?这也是一个问题。

; {8 ]; t, F/ C! C5 Q. K紧急停止按钮开关是用作安全措施来中止有害负载,都是锁定式按钮
; K  j9 R( n9 g$ X  X3 {. ~% h( G
/ F$ k8 V; l" f. R8 Z" P

* x0 Q) F) Z1 Y, J(2)从按钮机构上来说 我们知道,急停按钮无论是常闭还是常开触点,在不按到位(按到底)的情况下,会重新弹起来,从而使动作失效。使用常开触点时,在急停按钮未按到位时,急停是未起到任何作用的(因常开触点未闭合);而使用常闭触点时就不一样了,无论急停按钮按没按到位,只经触点动作了,急停就起作用了。
$ {) `( D: P0 x6 ~
发表于 2023-6-14 10:15:07 | 显示全部楼层
快的“1类停止”和慢的“1类停止”,何解?