有社友熟悉CAESAR Ⅱ管道应力分析软件的吗?

[复制链接]
发表于 2022-11-27 15:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 晓昀 于 2022-11-27 15:43 编辑
; J$ e: g3 `) K+ F6 v/ p' q1 B. J6 n. F% S6 ?) F7 U
我有个项目管道是大直径管道,需要采用弹簧支吊架,我选择恒力弹簧支吊架,软件里输入弹簧数量是2个,可是计算结果出来却显示1个弹簧,导致单个弹簧载荷太大,从标准里选不到。 mmexport1669534904568.png / W, o% G$ q6 C( c& k. v

' w; B3 I2 x6 w; @7 Q
# Z! \. O. }& o$ ~% b2 F* d; Z IMG_20221127_154206.png
5 p. M$ Y! }# D
4 [. Q; b8 z& ?1 C: ]
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-27 21:25:49 | 显示全部楼层
我之前做过15年发电管道设计,大口径最好不用采用输入数量的方式设置弹簧,因为两个弹簧受力不均匀,差异可能比较大
 楼主| 发表于 2022-11-28 12:56:51 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-11-27 21:250 d% _! c& I4 M$ W6 S' ]. N8 q3 l! H
我之前做过15年发电管道设计,大口径最好不用采用输入数量的方式设置弹簧,因为两个弹簧受力不均匀,差异可 ...
; O3 Q" n  T4 p
您的意思是,按默认值1去计算,然后,数量,并联,串联自己确定载荷?5 _: v2 X' l* h$ z5 l5 _/ F8 e. Y9 q
发表于 2023-1-15 22:19:37 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 11-28 12:56<br>您的意思是,按默认值1去计算,然后,数量,并联,串联自己确定载荷?<br>
不是,我是说把每个有弹簧位置都单独设置,大口径管道每个弹簧可能受力并非完全均分的