三菱M70V原点设置问题

[复制链接]
发表于 2022-1-20 01:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
) F1 y- I) W; j2 T+ ]
报警号S02    2277  X轴,如何解决,X轴伺服驱动报警号37,这问题解决不了,原点也就设置不了,绝对位置不能改为1坐标就不能移动!等待解答中。。。。。。。。
# [, B9 ~" K$ v% A# \, u

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-20 14:04:19 | 显示全部楼层
电机代码没设置正确
发表于 2022-1-20 16:07:23 | 显示全部楼层
1.先设定参数#2049 (1)情况一:如果是第一次回绝对值零点则将#2049设为“4”绝对值基准点模式,机床断电,(伺服也需要断电)再上电,否则伺服数码管会有25号报警...- f6 w* H$ q- G5 V6 L+ V& C* I, r
2.进入绝对值设定画面
. k9 V; E. N+ t. t) }7 T5 j3.先将此界面中的#0设为“1” ,用手轮或手动方式把要回的轴移动到基准点(机床的零点)。
 楼主| 发表于 2022-1-20 20:55:28 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2022-1-20 16:07
6 z) t- Y: c+ ~/ r1 C. v1.先设定参数#2049 (1)情况一:如果是第一次回绝对值零点则将#2049设为“4”绝对值基准点模式,机床断电,(伺 ...

# w& P) U. D- J* \你这种做法,我试过N次了哦,。。。。。
) W3 R( _$ @; L
 楼主| 发表于 2022-1-20 20:55:59 | 显示全部楼层
1024012370 发表于 2022-1-20 14:04! _7 ^  F. d! Z: H# y6 r: l3 P+ t
电机代码没设置正确
1 m9 L' I0 Z% y3 w, \! o
请问,哪点没对?$ D6 T$ K6 c2 E
5 b+ o6 D3 ~3 ]8 y; Y: j2 ?
发表于 2022-1-25 11:26:04 | 显示全部楼层
学习下!!!!!
回复