集装箱装卸起重机用安川变频器常见故障分析与处理---网上偶得,希望对大家有用。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
我在飞 + 5 感谢好资料分享!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-31 20:41:42 | 显示全部楼层
将楼主资料直接贴出,方便大家参阅.
/ i) F0 j9 @! E% w* b) P7 }! D; U8 @+ u/ l7 U7 `& z# K
集装箱装卸起重机用安川变频器常见故障分析与处理 ( D5 x0 ^- I! W( d& m
变频器故障对策
* I0 P2 o, @# h8 ^1 引言
, N) P4 {/ I; w2 y/ L$ q福州青州港区新购进的1台桥式起重机(以下简称QC)与6台轮胎式龙门起重机(以下简称RTG),都是使用安川变频器驱动。虽然型号各异,(有6R6CR5616G5616H5等),但其主回路都一样,只是控制板与驱动板不一样,所以了解变频器的结构、主要器件的电气特性和常用参数的作用及常见故障排除,对于实际工作越来越重要。现根据笔者随机调试及维修保养时的经验进行介绍,为该类设备的运行提供参考。, q+ c3 @; g1 J7 a
2 安川变频调速结构及其工作原理$ R8 q" l) V* I' }% b9 B6 H' w/ r
根据n=120f/p(其中n=电机转速、f=电机定子侧供电频率、p=电机极对数)可知,在异步电动机的极对数不变情况下,只要改变电源频率f,就可以实现对异步电动机的调速。在集装箱装卸起重机上,给异步电动机供电(电压、频率可调)的主回路中包含有安川变频器,该变频器工作形式为交--交,而给变频器提供各种控制信号的回路称为控制回路,如图1所示,其包括以下几个部分:! k1 G2 d: }$ X8 b( s) T
1
3 _2 t6 T  w, X$ J* Q. o! c9 R整流桥:使三相交流电UAC经过整流变成直流电UDC, w9 t. v, K  k4 U9 a
2
) J7 A2 {* v4 i( d充电抑制电阻R1:据公式i=UAC-UDC/r可知,因r为整流桥等值电阻很小,因此充电电流I变成很大。为了防止电解电容被击穿,必须加装充电抑制电阻R1与旁路接触器MC,由此起限流作用。
3 Y7 c/ c) M$ K# J3
! [+ h' I1 b6 o1 @0 x旁路接触器MC:当电容充电达到80%时,MC闭合,将R1旁路,所以说该元件必须定期保养。/ f7 O' W* @' i6 f" K4 J
4( [: M2 G6 z7 O; g) i  n9 y0 p- c1 o
滤波电容C:具有储能功能,寿命可达5~8年,当电网电压跌落30%时,可以维持电容两端电压UC达到10s供变频器工作;当电网电压跌落50%时,可以维持电容两端电压UC达到2s供变频器工作。
! B) |, K0 M# _8 f5 e5
- s" d9 S  w4 y: ]3 R2 n- d充电指示灯:当充电电压达到27V以上,该指示灯会亮,所以在切断变频器电源后,还应等该指示灯完全熄灭时,才可以维修变频器内部元件,以免触电。
' |& Z' {. a4 i' P8 s6# V+ l8 y+ F# A0 P, D
逆变回路(桥)主器件(IGBT):全称为大功率双极性绝缘栅场效应馆,包括栅极、源极、漏极,其特点为电压控制器件,门极触发功率低、开关频率高、特性抑制性好,即通态压降、断开漏电流都很小,寿命可达20年。
! M5 f; L: }/ T7 IGBT的两端并联一个阻容吸收回路,可以抑制高频谐波,因为电动机是感性负载,di/dt不允许变化很快。9 t/ e1 @4 A2 f2 v3 n2 B; T" g  M
8/ S: a$ q) X% L" b
电流互感器CT采集主电路电流,作为电流调节器ACR使用,当发生过载等异常时,为了防止异步电动机和逆变器损坏,使逆变器停止工作或抑制电压、电流值。
& Z0 x0 ?/ h! A: @9& W( b* T( p+ J3 g: L& C. R* i" d
主控板:为32位微处理器,将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。$ A0 q8 `1 _9 z; }5 L" W0 _9 p0 z
10
0 ^6 S2 E5 H5 w2 `. V6 y* ]驱动板:为驱动逆变器主器件IGBT的电路,其与控制电路隔离,控制IGBT的导通、关断,如果IGBT损坏了,一般说连带的驱动板也会损坏。2 {7 n. ^7 q: Q
11
5 G0 t! K2 L, W0 B, |0 E速度检测器PG:为脉冲编码器,装在异步电动机输出轴上,采集速度信号,连接到变频器内部PG卡,把速度传给运算回路,使电动机按给定指令运转。
9 X2 }* Z' T4 L" Z
+ l$ l: ]/ M! f( {$ g$ x3 P12 I/F通讯板:专为输入输出信号与变频器更好地人机交换,包括各种内部参数的输入。
' H: K1 `3 K' a0 N9 s3 W. N        3 安川变频器常见故障分析与处理" A2 T, ~5 I+ o; ~/ _' U" ]9 \

; M* ~" l9 i1 s* H安川变频器在电气柜门上安装有手操作器,会显示各种参数值及发生的故障代码,现根据我们的经验分析如下:. `9 x5 t* g: h/ P1 L  X
% B& O# B7 J: U8 ?7 S  g& c
1
7 h" W" z; A" x8 u6 ~, `* x变器显示OC即过流,其具有瞬间记忆功能,人为不可设定,主要用于逆变器负载侧短路等,流过逆变器器件的电流达到额定电流2.7~3倍时,瞬时停止逆变器运转,并切断电源;变流器的输出电流达到异常值,也将同样停止逆变器运转。具体处理可按以下逐项检查:
( \% |0 x! p+ s. e( g
6 m% j9 Y' Y, K6 N
# z& X# u9 w7 I+ l, W  I加速时间是否太短;
6 O, a: k; m: M1 d' e$ W3 p, P$ s/ j- r+ E! d$ _- ?# v

- N% d( I. K9 \# ^! K% g2 R& \8 e! @力矩提升参数是否太大;% f) t' N9 c' x
4 Y6 o: l) N: _" |# H8 ]7 K/ T

9 D1 V; d6 \2 w5 y- z( Q负载外部是否短路、是否过重。比如小车机构有两台电机拖动,其中一台坏了,另一台就可能出现过流;* d4 G$ d1 R, r/ }
4 F2 ~9 ^) U- `, }0 ~6 y- {1 [4 J
PG检测回路是否异常,包括PG卡及脉冲编码器;
5 Q9 D5 U: n' J( ]% S/ z; i) [& @8 E+ e; i3 k
. e" t7 T' ]9 [; H1 F4 Z; t
电流互感器是否异常;1 B* X8 z  X; E+ M
9 O$ Z5 P1 d* V

7 Y0 {) I+ M1 U! w1 f& m4 t/ h8 l+ O) }主功率器件IGBT是否异常;
- |/ r5 l( B/ r7 J! L
5 a7 j" W! D# o: \& Y; f: Q
3 i* O6 N" y& Q8 p如果以上都没问题,可以断开输出侧的电流负感器和直流检测点,复位后运行,还出现过流,很可能是主控板或触发板出现故障。& a; v0 h9 |! Q0 Z) k

$ `/ Z! X0 {1 K8 g1 s/ ^" g2
% [) x4 p: Z( ~' H- G变频器显示OL即过载,主要用于逆变器输出电流超过额定值,且持续流通超过规定的时间,为了防止逆变器器件、电线等损坏,要停止变频器工作。具体分以下三种:
) w+ N) J) Y1 \4 [+ W- _2 |' h) R+ f$ Q6 ]
% l! \( X$ }/ D! j& j3 C
电流超过额定电流150%且持续60s,就报OL1故障,说明电机过载;4 _4 a! o  @+ f* c, D9 r1 d6 G
) X$ f9 e1 }2 }: L2 d# Y

# ^5 J, X& L! j电流超过额定电流180%且持续10s,就报OL2故障,说明变频器过载;
. N% |0 d- f' z& |# `9 |; m( x7 M- O+ L" V. P' v( c1 \$ q& t; {7 b

& T( _+ l1 M2 E) I/ `1 Q电流超过额定电流200%且持续5s,就报OL3故障,说明系统过载,也就是钢结构力矩保护。7 z' K3 f% I2 f, m7 O. U

! p% n6 }, X- a' k不管哪一种过载,都是由于负载的GD2(惯性)过大或因负载过大使电动机堵转而产生,所以说对于已经投入运行的变频器出现的故障,就必须检查负载的状况;对于新安装的变频器出现这种故障,很可能是V/F曲线设置不当或电机参数设置有问题。比如一台新安装的变频器,其驱动的是一台额定参数是220V/50Hz的变频电机,而变频器出厂时设置为380V/50Hz,导致电机运行一段时间后出现磁饱和使电机转速降低、发热而过载。
8 n  Z% c" q9 K9 `* N# y. [) D
3 g$ N% y7 q. y/ I35 S0 Q% P2 m, _2 ]3 V
变频器显示GF即负载对地短路,其具有瞬态功能,也就是三相相电流偏差大于50%额定电流。具体原因有以下几种:* ^% ]  U' y# r8 i0 ?- v
. }, l4 j  k5 X0 ?. ]) S, K. {6 o

* ?8 g1 u$ ^2 {& D. j电机绝缘不好或三相相间不平衡;+ ^( r9 D; V7 }# l2 Z- {$ \0 O/ e
- w7 m0 g: {; B, R6 k- b9 \

) a/ S7 }6 T1 J. a* j变频器异常,主要为控制回路部分。. v+ Q4 Q( t; g/ v! P  p
! N  g) U3 D) P7 Y" J! J$ H
4, D; s+ B% P8 T8 B; ?* l
变频器显示OH即变频器过热,可分为OH1OH2。原因分析如下:8 A9 e# i. I- A% j
- b5 U% {1 }/ N$ ?- e1 w7 ~  S  B

$ S& X+ S; P6 ^2 l  A' E变频器柜内部两套风机是否异常;, `5 e* n, D5 y9 r
) ~" M4 H3 c* A& w/ f5 V/ v

; l: ~6 p) ^  W6 |7 E. C环境温度过高否;4 l- T0 M* g" A: O: C7 ~: j3 I/ t

' Z+ `5 E: q4 u, G- w$ K" W
( [5 F. P4 N3 K6 M7 K# z: [频繁过载否;
; r) w# T* s. k6 n+ }* Y4 ?" l6 i! j+ ^; b7 n& I
4 [( W) B2 L' R$ Q5 j
热敏检测器件是否粉尘过多等异常现象。) @( ]: i5 A. k4 S& y" i

' K+ w, B: U8 {3 ~/ ^3 H( b# ?; H9 o56 E7 |' Q% j) P* j; {, w
变频器显示OS即超速,分硬件与软件超速,设定值分别为额定转速的115%110%,此时应检查PG反馈正常否。+ ^2 N$ ~) N& |7 G7 j

7 K  P5 G4 t# H* d* \7 x$ R6( I) S' n) u0 h2 w+ ?2 d
变频器显示UV即欠压,也就是说检测出直流母线电压故障。一般设计者在设计变频器的启动电路时,为了减少变频器的体积而选择小限流电阻R1,其阻值在10~50Ω、功率为10~50W。当变频器的交流侧输入电源频繁接通或者旁路接触器MC的触点接触不良,都会导致限流电阻R1烧坏而出现欠压故障。另外还有其它可能:
  C" d! U2 w8 X- ]1 T
' t+ U: m  `6 O( x' |. a4 ?7 o! c) j. W! o
能量回馈装置异常;; R; G+ G' g2 R6 ?; H* G

1 L% j4 x. V3 z3 P2 P5 I3 B2 a/ z
3 N, C; s% f7 u" b# i驱动板检测异常;
6 g( L- A1 e5 B; A( H9 M+ b' q* R6 F
* r  s, l8 y, U8 J6 y6 K6 j
$ p) |- R4 E9 m' _& h若实际欠压,可用参数U1-07DC BUS来监测。
" d+ p. N4 t% A8 p( p( Z
3 }% G2 T5 `3 ]0 G7( U$ q. M# h+ f7 x9 D
变频器显示OV即过压,也就是直流母线DC BUS电压超过容许值,具体原因分析如下:
7 b  Y1 h% W0 O8 Y/ M1 b; }. X& ~9 |6 E: _" ^
如果变频器驱动大惯性负载,尤其重载下放,逆变器使电机快速减速时,即再生制动过程中,变频器的输出频率按线性下降,而负载电机的频率高于变频器的输出频率,负载电机变频器处于发电状态,机械能转化为电能,并被变频器直流侧的平波电容吸收,当这种能量足够大时,就会产生所谓的泵升现象,变频器直流侧会超过直流母线的最大电压而跳闸。
, N' R3 o8 k6 e- x' g& X/ X6 \$ D& S
其处理方法:可以采取停止变频器运转或停止快速减速方法,防止过电压,此时应将减速时间参数设置长些或增大制动电阻或增加家制动单元。当然在QC中,还应检查能量回馈单元(CONVERTER);也有可能网侧容量不够,即高压侧变压器容量不够,容易产生系统谐振。
$ @! J* b* X7 j% @% j$ |
" b6 d4 \% U8 p8% S' x& p& V/ A" H  n
变频器显示PGO即速度检测开路,应检查脉冲编码器及PG卡。' U1 l/ T. A+ N4 t
& ^3 {6 k7 M. l& T. I; m0 k9 D
9! J" c$ ]" K" N0 g* g8 B
变频器无故障显示,但不能高速运行。我公司曾有一台RTG大车机构变频器运行正常,就是电机无法达到高速运行,经检查INVERT无故障,参数设置正确,调速输入信号正常,经上电运行测试,INVERT直流母线电压只有450V左右(正常值为580~600V),再测输入侧,发现缺一相,故障原因是输入侧一相接触不良造成。造成输入缺相不报警仍然在低频段工作,是因为该变频器母线电压下限是400V,当母线电压降至400V以下时,变频器才报告直流母线低电压故障。当两相输入时,直流母线电压为380V×1.2=452V,大于400V,在变频器不运行时,由于平波电容的作用,直流电压也可达到正常值,所以变频器不会报故障。而变频器采用PWM控制技术,调压调频的工作在逆变桥完成,因此在低频段输入缺相仍可以正常工作,但因输入电压、输出电压低,造成电机转矩低,频率上不去,就无法高速运行。4 m, X9 i+ G! k
        4 结束语
3 R$ W% V6 i- r& W  [$ ^$ ^5 P. P2 Z7 H
采用安川变频器作为集装箱装卸起重机上异步电机驱动器,尽管其可靠性高,但如果使用不当或偶发事件,也会造成变频器损坏。要想在生产过程中,使用好变频器,熟悉变频器的结构原理,了解常见故障及其分析方法,对从事设备人员尤为重要。9 }" b! _3 Y$ k- c# P
: Y7 V6 s1 T$ k- l3 E; W

0 m& B8 c7 U) D/ a* M. X, ?: b3 o6 Q- J
[ 本帖最后由 我在飞 于 2009-1-31 20:43 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
 楼主| 发表于 2009-4-4 08:58:40 | 显示全部楼层
我在飞版主谢谢了!
发表于 2010-2-12 12:42:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,拜读了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-8-31 23:17 , Processed in 0.066031 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表