$ c( J. \5 `; W' t1 W2 g集装箱装卸起重机用安川变频器常见故障分析与处理
6 g6 g4 H8 W5 y$ t变频器故障对策
3 ^& }: S3 E- s- J1 引言
4 r/ M" @( F2 d5 x: t- O8 E0 d福州青州港区新购进的1台桥式起重机(以下简称QC)与6台轮胎式龙门起重机(以下简称RTG),都是使用安川变频器驱动。虽然型号各异,(有6R6CR5616G5616H5等),但其主回路都一样,只是控制板与驱动板不一样,所以了解变频器的结构、主要器件的电气特性和常用参数的作用及常见故障排除,对于实际工作越来越重要。现根据笔者随机调试及维修保养时的经验进行介绍,为该类设备的运行提供参考。
* h' O4 _7 c, G4 K  z; g8 w1 {2 安川变频调速结构及其工作原理! _% q  @6 D: @$ a2 p5 g) k
根据n=120f/p(其中n=电机转速、f=电机定子侧供电频率、p=电机极对数)可知,在异步电动机的极对数不变情况下,只要改变电源频率f,就可以实现对异步电动机的调速。在集装箱装卸起重机上,给异步电动机供电(电压、频率可调)的主回路中包含有安川变频器,该变频器工作形式为交--交,而给变频器提供各种控制信号的回路称为控制回路,如图1所示,其包括以下几个部分:
3 i+ K# o6 c9 ~: u, o1, ?0 f) z+ o5 q9 T6 d4 {5 W4 y
整流桥:使三相交流电UAC经过整流变成直流电UDC* A* x  @2 ]. X" b
2
& E/ D: A# `" s充电抑制电阻R1:据公式i=UAC-UDC/r可知,因r为整流桥等值电阻很小,因此充电电流I变成很大。为了防止电解电容被击穿,必须加装充电抑制电阻R1与旁路接触器MC,由此起限流作用。: b( h, H! f; S! J9 z. M5 X) ]$ Z
3
& k! g$ M# n  x; }4 O7 h旁路接触器MC:当电容充电达到80%时,MC闭合,将R1旁路,所以说该元件必须定期保养。
" U, [( `3 G% k1 s& a! ^- Y4$ f. h! ~  c0 B, _% F* g( S3 F
滤波电容C:具有储能功能,寿命可达5~8年,当电网电压跌落30%时,可以维持电容两端电压UC达到10s供变频器工作;当电网电压跌落50%时,可以维持电容两端电压UC达到2s供变频器工作。  t) S( `# _/ C
54 b$ H; q3 o; ~( v$ J6 W
充电指示灯:当充电电压达到27V以上,该指示灯会亮,所以在切断变频器电源后,还应等该指示灯完全熄灭时,才可以维修变频器内部元件,以免触电。& U- {: Z0 _) ]$ y9 X4 G
6
& }5 M: Y- E, Z' v2 x逆变回路(桥)主器件(IGBT):全称为大功率双极性绝缘栅场效应馆,包括栅极、源极、漏极,其特点为电压控制器件,门极触发功率低、开关频率高、特性抑制性好,即通态压降、断开漏电流都很小,寿命可达20年。
# P9 k: c( g+ T. h% d7 IGBT的两端并联一个阻容吸收回路,可以抑制高频谐波,因为电动机是感性负载,di/dt不允许变化很快。" L- ~# \. R0 s6 ?2 e- M: ^8 s9 n
8" Y1 t( j9 n7 E7 q2 H
电流互感器CT采集主电路电流,作为电流调节器ACR使用,当发生过载等异常时,为了防止异步电动机和逆变器损坏,使逆变器停止工作或抑制电压、电流值。
! P& E0 u: p6 P4 r6 E9% S/ \; |" `  M# L$ `% a; E8 S
主控板:为32位微处理器,将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。
1 S2 X& i) y1 {# V# X8 {10
+ U% E- w; A% D9 A& }  O# O( T! D" X驱动板:为驱动逆变器主器件IGBT的电路,其与控制电路隔离,控制IGBT的导通、关断,如果IGBT损坏了,一般说连带的驱动板也会损坏。
4 a. z8 q/ Q) V" o3 K11
* I8 I# D: \- s2 P7 z6 N: L速度检测器PG:为脉冲编码器,装在异步电动机输出轴上,采集速度信号,连接到变频器内部PG卡,把速度传给运算回路,使电动机按给定指令运转。; [/ x3 w* h6 H  j7 O- r) d
& M, H" w+ V  Q# E( k
12 I/F通讯板:专为输入输出信号与变频器更好地人机交换,包括各种内部参数的输入。
( u( [- j0 E6 t" P8 V        3 安川变频器常见故障分析与处理
5 D4 X* W, ?1 C( W( A5 x( R. p, H' F* I
安川变频器在电气柜门上安装有手操作器,会显示各种参数值及发生的故障代码,现根据我们的经验分析如下:
! X) {1 G: R: r% K' H
# }5 X: c# y" h6 _; F1# U# {( O# Y6 `0 M' U
变器显示OC即过流,其具有瞬间记忆功能,人为不可设定,主要用于逆变器负载侧短路等,流过逆变器器件的电流达到额定电流2.7~3倍时,瞬时停止逆变器运转,并切断电源;变流器的输出电流达到异常值,也将同样停止逆变器运转。具体处理可按以下逐项检查:& |0 [9 L, u" \6 T, z, J4 @5 M
+ Q0 l- P" u& d" {# u) Q. l

: x6 r  `6 s- r' F加速时间是否太短;$ f9 ], \/ k2 J/ ]

# p! `! M5 Z" S. h; y& y
* g) y1 K# r% ?9 t力矩提升参数是否太大;
. h" o4 I+ ^2 b, @! Q/ G9 G! K- o6 @2 p: F* A* g+ S/ @

- b+ a1 W2 x2 d$ O  e" D负载外部是否短路、是否过重。比如小车机构有两台电机拖动,其中一台坏了,另一台就可能出现过流;5 j. Z% c7 F) K1 x  u1 X& O

. `. V7 E; y# E0 c9 |  a PG检测回路是否异常,包括PG卡及脉冲编码器;7 b: |/ X. L! L4 [( b& V: L5 q4 P

5 V6 n6 h- w! V0 _; X
3 p3 a; z! ^) x- Z* C3 X电流互感器是否异常;1 d3 P" v/ u) \

% Z  R2 @2 ^; Q- c# d
4 j, H5 r- K& P- t  C主功率器件IGBT是否异常;" O% k, j( `$ d
- v% P* {' o9 S. s

& t+ W; ^' o1 D1 W0 R+ C! o如果以上都没问题,可以断开输出侧的电流负感器和直流检测点,复位后运行,还出现过流,很可能是主控板或触发板出现故障。7 }# f1 M) w3 {3 H( z
' r7 J+ J  `) H- o
2
' G1 A( H/ F' \变频器显示OL即过载,主要用于逆变器输出电流超过额定值,且持续流通超过规定的时间,为了防止逆变器器件、电线等损坏,要停止变频器工作。具体分以下三种:) g/ r& u1 c; ?& w8 a7 c, j

. h8 F+ c$ t9 q6 x! v0 v; j' W/ T0 m, c3 S5 ^% L- C  }4 u2 }
电流超过额定电流150%且持续60s,就报OL1故障,说明电机过载;
0 Q8 D! u( j$ U( ?& ]
* |; j6 M  U3 d% R' c# F$ s) H3 y8 H8 C$ G8 f  ?$ [
电流超过额定电流180%且持续10s,就报OL2故障,说明变频器过载;
7 s. @' ]0 t6 i
) u, v  z2 }0 W/ s# F; v
6 ^* a8 I4 p) G; O$ K  I9 Q电流超过额定电流200%且持续5s,就报OL3故障,说明系统过载,也就是钢结构力矩保护。) c) R# u7 i1 O  R  c! x8 ]

) D( p: {/ ?* d, e2 [* v3 V不管哪一种过载,都是由于负载的GD2(惯性)过大或因负载过大使电动机堵转而产生,所以说对于已经投入运行的变频器出现的故障,就必须检查负载的状况;对于新安装的变频器出现这种故障,很可能是V/F曲线设置不当或电机参数设置有问题。比如一台新安装的变频器,其驱动的是一台额定参数是220V/50Hz的变频电机,而变频器出厂时设置为380V/50Hz,导致电机运行一段时间后出现磁饱和使电机转速降低、发热而过载。
# O2 \' A+ C' [; e" {* T2 H0 c* g) ~. h2 ?- O  _3 s: V+ K; W6 {
3' w% P8 p9 [. t5 @7 D
变频器显示GF即负载对地短路,其具有瞬态功能,也就是三相相电流偏差大于50%额定电流。具体原因有以下几种:
1 G5 K3 O/ ~* Z) x& \! I
6 ~7 d* V# s" o* w7 O( K+ k3 Y! P+ C8 v6 J
电机绝缘不好或三相相间不平衡;
& @2 x7 q! C- C6 v- f6 @$ P: L7 x( v4 G( a- M6 H
7 D5 w. ?4 C+ I( B+ j+ x7 U
变频器异常,主要为控制回路部分。
2 ?1 a2 m# f+ ~( i/ w# {
/ l: i0 ^2 ]# c3 |# }& L4
  I9 q# j6 j. Y: Y变频器显示OH即变频器过热,可分为OH1OH2。原因分析如下:
' D: b! a2 n) i% n( C) A& ^# ^' E* n3 O' E9 ^8 h! X: v& R% E* v
( h! y+ i+ _" d/ L
变频器柜内部两套风机是否异常;$ Y! H- f; g: I" \+ s( A- m& A
, ]4 G2 @7 p/ T% X! n  f

5 X0 X3 G1 b" O- m环境温度过高否;8 q1 j% A, ?1 M$ [$ s
! ]3 ~. w8 n( C/ @: s& t

5 ^5 _6 n$ V& e$ c! m频繁过载否;
5 A. q9 o- B4 L4 P$ x# J% d* n  m6 y8 F/ Q- N4 b: [

0 t) s1 j) z0 q9 ]# U热敏检测器件是否粉尘过多等异常现象。2 b# O! B8 ^& b4 m' `7 H
9 T% b% F. f4 r+ I5 n
5
; l' a/ T+ G/ r* T变频器显示OS即超速,分硬件与软件超速,设定值分别为额定转速的115%110%,此时应检查PG反馈正常否。1 l4 t, Q9 c1 z) y
  `2 J9 j* P# q* M
6' _. K% x2 x$ n! Q' P
变频器显示UV即欠压,也就是说检测出直流母线电压故障。一般设计者在设计变频器的启动电路时,为了减少变频器的体积而选择小限流电阻R1,其阻值在10~50Ω、功率为10~50W。当变频器的交流侧输入电源频繁接通或者旁路接触器MC的触点接触不良,都会导致限流电阻R1烧坏而出现欠压故障。另外还有其它可能:1 g4 m7 D9 v5 m3 P7 d

/ E! i# g1 v4 E3 @7 i! B5 \8 ]: A! n3 @* {1 k/ Z0 N
能量回馈装置异常;& c/ d  Y" }, w9 ]) ]2 B& R

* v% G) T0 U( e7 U) p: s
' _6 ^" c" \  E. ]7 y驱动板检测异常;! [$ h5 G- o( a. b+ B; x

0 i8 E/ c- h, I% P3 l$ \/ P- l
. R8 y& v' Z* c3 C  T6 I若实际欠压,可用参数U1-07DC BUS来监测。+ F# F7 e( s; |3 p3 l) W
/ B* }% ^0 Y9 \* d& _
7
! Q1 }+ Z' y* E( z! J4 i) F$ c3 W变频器显示OV即过压,也就是直流母线DC BUS电压超过容许值,具体原因分析如下:9 r3 z' V! s8 t( H- n. r3 C, i" ~
* B& a# o8 s6 E# @9 r2 K9 c
如果变频器驱动大惯性负载,尤其重载下放,逆变器使电机快速减速时,即再生制动过程中,变频器的输出频率按线性下降,而负载电机的频率高于变频器的输出频率,负载电机变频器处于发电状态,机械能转化为电能,并被变频器直流侧的平波电容吸收,当这种能量足够大时,就会产生所谓的泵升现象,变频器直流侧会超过直流母线的最大电压而跳闸。
; ^7 Y9 s  v7 ]0 u0 k, u; j, m- |% H) m0 H1 j! x( X  N% t
其处理方法:可以采取停止变频器运转或停止快速减速方法,防止过电压,此时应将减速时间参数设置长些或增大制动电阻或增加家制动单元。当然在QC中,还应检查能量回馈单元(CONVERTER);也有可能网侧容量不够,即高压侧变压器容量不够,容易产生系统谐振。
8 ]* R3 ?6 e/ `- H) r
* n  l) X# R$ T* X' e8
" k: F+ s7 z+ F: ~变频器显示PGO即速度检测开路,应检查脉冲编码器及PG卡。% e+ c0 _) [) h+ O6 k0 J: o

0 S  P6 J3 [7 M6 U& ^( g: e9
0 i) v  E- H( ~* ?6 l: S1 {! g# @变频器无故障显示,但不能高速运行。我公司曾有一台RTG大车机构变频器运行正常,就是电机无法达到高速运行,经检查INVERT无故障,参数设置正确,调速输入信号正常,经上电运行测试,INVERT直流母线电压只有450V左右(正常值为580~600V),再测输入侧,发现缺一相,故障原因是输入侧一相接触不良造成。造成输入缺相不报警仍然在低频段工作,是因为该变频器母线电压下限是400V,当母线电压降至400V以下时,变频器才报告直流母线低电压故障。当两相输入时,直流母线电压为380V×1.2=452V,大于400V,在变频器不运行时,由于平波电容的作用,直流电压也可达到正常值,所以变频器不会报故障。而变频器采用PWM控制技术,调压调频的工作在逆变桥完成,因此在低频段输入缺相仍可以正常工作,但因输入电压、输出电压低,造成电机转矩低,频率上不去,就无法高速运行。( R0 K* ?% i% \3 Y
        4 结束语
7 h+ h  E0 P1 h2 P6 l4 e/ J3 U( K8 Z/ T
采用安川变频器作为集装箱装卸起重机上异步电机驱动器,尽管其可靠性高,但如果使用不当或偶发事件,也会造成变频器损坏。要想在生产过程中,使用好变频器,熟悉变频器的结构原理,了解常见故障及其分析方法,对从事设备人员尤为重要。
2 t2 b- v% ]5 g1 O/ R" q+ j' @! |$ A4 G8 _" t

. ?5 n7 a3 m8 h$ D8 Q% Q2 b0 ]' c. z) Q* g6 W+ V& r
[ 本帖最后由 我在飞 于 2009-1-31 20:43 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
 楼主| 发表于 2009-4-4 08:58:40 | 显示全部楼层
我在飞版主谢谢了!
发表于 2010-2-12 12:42:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,拜读了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-7-16 19:41 , Processed in 0.080549 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表