楼主: zuce

压力表、软连接、止回阀、闸阀安装顺序?可否直连?

[复制链接]
发表于 2021-11-18 22:48:39 | 显示全部楼层
短过渡是必要的,这个没办法省略
发表于 2021-11-19 08:39:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 702736 于 2021-11-19 08:41 编辑
- z4 \  \1 b& t, F
zuce 发表于 2021-11-16 14:278 @$ b- m% Q8 M8 }8 L
您知道软连接可以潜水安装吗?0 B+ f; u$ i  I, Y+ P
生活污水工况
5 F2 z, ~/ Y0 S+ g  z
可以,但一般的管道泵用管道支撑的就要考虑软连接的刚度% {4 [' H. I# _; {6 l/ m4 B
 楼主| 发表于 2021-11-22 15:31:38 | 显示全部楼层
702736 发表于 2021-11-19 08:39) s0 I+ R+ S3 {( Z! w
可以,但一般的管道泵用管道支撑的就要考虑软连接的刚度

/ a6 u6 Y0 ]  g1 }6 {+ I) z对了  我看很多管路实例都是软连接之后设计一个过渡管段,压力表在这段上取点. a; f& G) \0 r8 D2 G
 楼主| 发表于 2021-11-22 15:34:58 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-11-18 22:48
/ @$ |" A! j# z+ {* b* T4 X9 T短过渡是必要的,这个没办法省略

+ y% H; Z/ F* h: `4 P为什么?作用是什么?
) ^$ k7 K/ ~- i
$ F6 l# |4 `1 |, ~- [$ |' q确实我在很多现场看到都有过渡段,而且都是设计在软连接和止回阀之间,测压点也是在这段上面取点% S- `6 R! @8 T% E

' A/ A3 q7 f( m0 q4 V- Y9 _* J各人理解主要目的是为了穿螺栓方便~