线缆的屏蔽层受损后就不能被压线块压住是怎么回事?

[复制链接]
发表于 2021-9-22 20:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
线缆的屏蔽层被剥开后 就不能被压线块压紧了 不知是什么原因,如何解决这一问题?
, ?1 s5 T) f& J; d2 y/ v" Q谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-23 08:03:45 | 显示全部楼层
看你的图示,摩擦力不足吧,更换压线块形状和材质。
发表于 2021-9-23 08:54:44 | 显示全部楼层
屏蔽层是一层金属,破损后,整体的平整性刚性改变了,内部线缆有弹性变形就会翘起。换个C型的压线块包住,实在不行自己钣金折一个长一点的扣住。
发表于 2021-9-27 20:53:46 | 显示全部楼层
这是什么情况,看样子是东西质量不过关啊!