三菱伺服报警!

[复制链接]
发表于 2019-11-3 21:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱伺服通电是正常,动作转几秒钟就报AL16 AL20编码器异常代码。。。这个是什么原因。。
" ^: X. P- Q, ?) ]
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-4 08:43:40 | 显示全部楼层
   零位找不到了
 楼主| 发表于 2019-11-4 17:37:32 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2019-11-4 08:439 V) J  z0 ^' @
零位找不到了

9 j4 e1 k6 k8 j0 x) Z' S你好!是什么原因造成零位找不到?是光电位置偏移,无法产生零位信号,吗?
4 }" p' d% \  j  A
发表于 2019-11-5 08:04:33 | 显示全部楼层
时尚农夫 发表于 2019-11-4 17:37
5 U# G8 O$ g  t1 J7 ~: y' A. q: g+ o你好!是什么原因造成零位找不到?是光电位置偏移,无法产生零位信号,吗?
$ {! }2 p! \( B1 Z. a: T
1.光电位置偏移;2、码盘磨损。% M7 _) Z3 j1 o. x& C8 [0 D: t6 a
 楼主| 发表于 2019-11-14 19:36:23 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2019-11-5 08:04" O. f- o6 F# }9 D/ Q% [
1.光电位置偏移;2、码盘磨损。

* `" M) o/ k7 Q1 l7 q光电位置偏移不知道应当何调整回基准位
, q' B. x6 W# K4 R: l2 x, q; N
发表于 2020-2-15 17:04:35 | 显示全部楼层
换编码器线或者换电机端的编码器插座,试试,
 楼主| 发表于 2020-2-17 17:32:46 | 显示全部楼层
酷酷数码 发表于 2020-2-15 17:04) `$ b# d" B+ V, u0 x' D* ^! z) z
换编码器线或者换电机端的编码器插座,试试,

  L" d& l' K' G. F4 b7 U7 O* U有空我试试
- [$ y0 B% g& T0 n3 `& e2 p
发表于 2020-2-18 15:45:22 | 显示全部楼层
时尚农夫 发表于 2020-2-17 17:32
) V- A7 d# y8 q  l' o1 e# l" C有空我试试

9 m; P: N( k2 S" G三菱J4的伺服驱动器我们这经常出这个问题,换了就好,